Provisorisk kabelforlegging

Spurt 8:56 - 26.8.2005 av Petter|Siste svar 7:01 - 29.8.2005 av Forumleder

Petter

Kan en provisorisk kabelforlegging legges uten skjermkappe når man legger kabelen i rør.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:01 - 29.8.2005
Siden spørsmålet ditt inneholder få detaljer om forlegningsmåte forutsetter jag at du refererer til høyspenningskabel på marken og svarer ut fra dette. Hvis forutsetningene mine ikke er korrekte må du gjerne komme med flere detaljer, så kan jeg se på det igjen.

I FEA-F §78.11.2 står det: Kabler midlertidig forlagt på marken kan legges på marken t.o.m. 66 Kv i et tidsrom på inntil 3 mnd dersom forlegningen blir kontrollert minst en gang i uken. Kablene skal være av skjermet eller armert utførelse. Skjerm og/eller armering skal være jordet.
I tillegg står det mer om forskjellig tilleggsbeskyttelse utfra hvor kabelen er forlagt.
Svaret på spørsmålet ditt blir da nei, man kan ikke legge kabel uten skjermkappe når den legges i rør.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.