Pumpe for avløp

Spurt 15:44 - 13.4.2012 av Apparatrom|Siste svar 5:04 - 17.4.2012 av Forumleder

Apparatrom

I nasjonale tilpasninger til FEL står følgende:

""I apparatrom skal det ikke forekomme uvedkommende rør for vann, damp, gass eller liknende""

Jeg har et tilfelle hvor ""pumpe for avløp"" er plassert i teknisk rom / tavlerom.

Installatør skriver i sin risikovurdering: ""pumpe for avløp tilkoblet i hovedtavle, dog så blir det gjort tiltak at feilmeldinger osv skal sendes via SD-signal mot vaktselskap og driftspersonell.""

Utbygger har hatt eltilsynet på befaring som sa følgende: ""Dette er et teknisk rom og ikke et tavlerom. Selve tavlen er sikret med dører og har IP-grad 67. Så denne tavlen er i utgangspunktet godkjent for bruk i vaskehaller""

Jeg mener at utbygger må fjerne ""pumpe for avløp"" med tilhørende VA-rør ut av teknisk rom / tavlerom / apparatrom. Eller utgi dokumentasjon på at løsningen som er bygget har tilsvarende sikkerhetsnivå.

Hva mener dere?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

mont

Postet 18:35 - 13.4.2012
Kranglefant...Det mener jeg...

Forumleder

Postet 5:04 - 17.4.2012
Så fremt plasseringen av pumpa ikke kommer i konflikt med sikker betjening av tavla mener jeg eltilsynet har vurdert dette riktig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.