PVC / PEX

Spurt 7:16 - 5.11.2008 av Frode|Siste svar 20:01 - 7.11.2008 av Mangart

Frode

Kabel type TXXP enleder har PEX som isolasjon og PVC som kappe.
Tabell 52A-1 i NEK400:2006 har hver sin kolonne for strømføringsevne for PVC og PEX.
Spørsmålet blir da om jeg på denne kabelen skal velge kolonne for PVC eller PEX???
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

PEX

Postet 13:01 - 5.11.2008
PEX

Forumleder

Postet 20:14 - 5.11.2008
Jeg mener også at det er PEX du skal velge. Men er det TFXP du mener?
Grønn Everkskabel? se elsikkerhet nr 68 side 9 tror jeg.

Installat

Postet 6:16 - 6.11.2008
Det er LEDERISOLASJONEN som er avgjørende. Denne er PEX.

Mangart

Postet 20:01 - 7.11.2008
Det er nok PEX kolonnen som gjelder, ser at f.eks Draka oppgir en maks ledertemp. på 90gr. på denne kabelen. Dette burde bety at vi bruker PEX kolonnen. Husk bare på at omgivelsene også må tåle denne temperaturen. Det jeg ikke skjønner er at det blir såpass stor temp. forskjell fra lederen og ut på kappa. Trodde at alle PVC materialer hadde max 70gr.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.