Hei, lokalt kraftlag har nå pålagt oss som installatører fra 01.01.2016 å koble til deres stikkledning i tilknytningsskapet. De refererer til NEK 300.5.1.1 og REN-blad 4100 4.1.
De fører frem kabelen og vi kobler til.
Det jeg lurer på enkelt og greit, har kraftlagene lov til å pålegge oss dette og hvilken hjemmel har de evt. for det?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Netter er ansvarlig frem til termineringsklemmer Nek 399 5.1.1
Boligeier er ansvarlig fra og med termineringsklemmer med unntak av måler. NEK 5.1.3.
Boligeier må engasjere installatør for å utføre installasjon $9 Fel.
Men de kan ikkje pålegge installatør å koble til. Dere kan jo la være å ta jobben.
Normen (NEK 399-1) gjelder foran en bransjestandard (REN-blad).
Følgende står på hjemmesiden til NK64, under NEK 399 FAQ:Spørsmål: Hvis nettselskapet leverer en kabel frem til grunnmur må det vel være kunden og installatørens ansvar og utføre neste steg?Svar: Nei, NEK 399-1 - punkt 5.1.1 er tydelig på at elnetteier er ansvarlig frem til termineringsklemmene i tilknytningsskap. Elnetteier kan etter avtale overlate til installatøren å foreta tilknytning av kabel til klemmene når anlegget er klart.
Svar Svar med sitatPostet: 13.10.2015 - 14:25
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.