Quokker tilkobling

Spurt 15:02 - 7.5.2025 av Tom Repål|Siste svar 5:47 - 8.5.2025 av Hans Olav Arnesen

Tom Repål

Hva defineres Quooker i kjøkkenbenken som? VVB? Den har et varmeelement på 2000-2900W og en beholder på 3-7L. I stanby-modus trekker den 10W.

Skal den ha fsst tilkobling på linje med en VVB?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:47 - 8.5.2025
Instructor contact card

Jeg antar denne kun er innkoblet i korte perioder, og at det derfor ikke er et SKAL-krav til fast tilkobling.


Generelt er det å anbefale at alle store laster er fast tilkoblet, men altså ikke et krav når innkoblingstiden i løpet av en periode er lav (intermitterende drift med vesentlig lengre perioder utkoblet enn innkoblet).