Røde k-rør (arot rør)

Spurt 9:32 - 25.1.2012 av Her str|Siste svar 17:32 - 25.1.2012 av Frode

Her str

Har hørt at de røde store k-røra kun er for everkskabelen og ikke tillatt i bolig. Eks fra inntak og frem til tavle. Stemmer dette ? Ønsker kun svar med ref til norm/forskrift/elsikkerhet ol.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Sindre

Postet 10:39 - 25.1.2012
Brannalarmkabel i rør er røde

Her str

Postet 11:47 - 25.1.2012
Var ikke dette jeg lurte på , kun svar med normativ ref!
Tenkte på 50mm rørene som everk bruker

Frode

Postet 17:32 - 25.1.2012
I Pipelife sin kabelrørkatalog side 11 står følgende om PE korrugerte kabelrør:
Røret er ikke godkjent for bruk innenfor grunnmur (NEK 400).

I FDV-databladet står følgende:
Kabelbeskyttelse ved midlertidige anlegg utendørs. Skal ikke benyttes i permanente installasjoner i hus.


Kabelrørkatalog:
http://felles.trd.atea.no/pipelife/Diverse/El-katalog.pdf

FDV-dokument:
http://felles.trd.atea.no/pipelife/FDV%20dokumenter/FDV%20PE%20korrugert%20kabelr%C3%B8r.pdf

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.