Rømningsvei ut av hovedtavlerom

Spurt 6:21 - 16.10.2008 av Geir|Siste svar 12:18 - 16.10.2008 av Forumleder

Geir

Hei!

Jeg prøver å overbevise ledelsen om at vi må ha to rømningsveier ut av hovedtavlerommet på fabrikken uten hell, men kanskje det hjelper dersom det er et krav som står sort på hvit noe sted?

er det noen som vet om konkrete forskrifter om at det skal være to rømningsveier ut av en tavle.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

l

Postet 6:35 - 16.10.2008
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19850614-077.html&dep=alle&kort+,+titt=plan+og+bygningsloven&

Brannsjefen

Postet 6:56 - 16.10.2008
Tavlerom bør utgjøre egen branncelle, avhengig av tavle/skap. Tavlerom som ligger i tilknytning til rømningsvei, må være utført som egen branncelle.

En branncelle må utformes og innredes slik at personsikkerheten blir ivaretatt. Dette innebærer at de som oppholder seg i branncellen lett må kunne oppdage eller bli varslet om brann. Forbindelsen fra ethvert arbeids- eller oppholdssted til rømningsvei må være oversiktlig, være uten hindringer og ha færrest mulige retningsforandringer.

Ved blokkering av normale rømningsveier skal alternative rømningsveier være definert. Det er derfor viktig at det utføres en risikovurdering basert på anleggets størrelse og kompleksitet. Ut fra dette gjøres en anbefaling om eventuelt 2 rømningsveier fra tavlerom. Det er ikke et entydig krav om 2 rømingsveier. Et mindre tavlerom trenger kun en rømningsvei, mens et kjempeanlegg til en stor fabrikk kanskje kan trenge to rømningsveier.

Jeg tror jeg ville vært litt forsiktig å kreve to rømningsveier i ditt tilfelle. Tror at det er smartere å argumentere for at dette vil gi personell en tryggere arbeidsplass og at det er et godt HMS tiltak

Geir

Postet 8:40 - 16.10.2008
OK, takker for svarene :)

Forumleder

Postet 12:18 - 16.10.2008
I FEF-Forskrift om elektriske forsyningsanlegg fra 2006

Står det: Dersom lengde på rom for
høyspenningsanlegg overskrider 10 m skal rommet utføres med to utganger.
Så om det er høyspenning i dette tavlerommet så er det et krav.

Ellers så støtter jeg selvsagt Brannsjefen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.