Man legger skjultanlegg med PN-ledninger i k-rør i en garasje hvor veggene ikke skal kles, er dette lov?Og er det lov å montere veggbokser med stikk/brytere innfelt?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jeg ville sagt ja, under visse forutsetninger.Om ikke produsentene har skrevet noe mot dette, så gjelder nok "vanlige" NEK regler. At ting skal være forsvarlig festet osv.
Det er kanskje lett at rørene får litt juling, når de ligger "åpent". Folk går mellom veggene og kan lett hekte borti rørene. Rørene kan dermed løsne fra boksen. Rørene bør kanskje festes bedre.
Vanlige stenderbokser må festes bedre. De må tåle litt juling uten å løsne.
Det som jeg er mest usikker på er inngangene på boksene. Flere av de sitter litt løst. Om en av de pluggene blir borte så er det ikke IP20 lengre.
Hei. Ingenting i veien for dette. Men det må planlegges/risikovurderes og utføres med hensyn til tabell 51a.
Man fester rørene godt, og veggboksene blir spikret godt fast. Har også sjekket at rørene er godkjente for dette.
Spørsmålet er bare om stikk og brytere blir godkjente. Elko har sagt at utstyres deres er godkjent.
Men når man ikke får den platen i mellom veggboks og stikk vil man få tilgang til å stikke noe inn på baksiden av stikk/bryter.. Dette er det eneste jeg ser som kan være en grunn til at dette ikke kan godkjennes.
Formeninger om saken..?
I det bryteren/stikket er montert i veggboksen er det ikke mulig å berøre spenningsførende deler.