Det virker som det er en utbredt praksis at rørleggere legger varmekabel på vannrør, isolerer rørene og ringer elektriker for tilkobling.
Dette kan vel ikke være lov?
Det holder vel ikke at rørlegger er kurset av leverandør av varmekabelen?????? Elektrikeren får jo ikke sjekket at kabelen er riktig forlagt.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

helt enig...

Postet 21:43 - 14.2.2008
Dette er vanlig praksis her i distriktet også... Dette mener jeg er helt feil... De både legger kabelen, kobler endsilen, og av og til kobler de til ""strømmen"" også... Når jeg diskuterer dette med rørleggerene så bare ler de av meg...

Mont

Postet 0:28 - 15.2.2008
La dem le helt til det går til H....

Er bare å nekte å underskrive samsvarserklæring på det. Så får kunden og rørlegger krangle litt seg i mellom. Ikke ditt problem som montør.

Forumleder

Postet 8:05 - 15.2.2008
Det står helt klart i FKE-Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

§ 13. Kvalifikasjoner for den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg

1. Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal være elektrofagarbeider og ha formell fagutdanning omfattende elsikkerhet og nødvendig tilleggsopplæring innenfor aktuelle spesialområder. Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være ansatt i samme virksomhet.
2. Ikke-faglærte kan utføre mindre arbeider i forbindelse med egne elektriske anlegg dersom slikt arbeid utføres sikkerhetsmessig forsvarlig i henhold til egen veiledning1 utgitt av sentral tilsynsmyndighet.

Det du her beskriver kommer IKKE inn under mindre arbeider.

Mindre arbeider står beskrevet i samme forskrift:
Mindre arbeid

Med mindre arbeid menes i denne sammenheng:

1. Tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording.
2. Tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.
3. Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
4. Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt.
5. Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg.
6. Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.

Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:

1. effekten ikke overstiger 200 VA og
2. monterings- og bruksanvisning følges nøye og
3. hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll og
4. tilkopling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen i pkt. 1 og 3.


Det er etter min mening et svært alvorlig brudd på forskriftene om du som installtør skriver under på en samsvarserklæring på det anlegget som ikke er utført av elektrofagfolk .

Når det er sagt så står det forøvrig i veiledningen til §13:
Fagbrev fra ikke-elektrofag

Personer med fagbrev fra ikke-elektrofag anses kvalifisert til å utføre visse begrensede typer arbeid på elektriske anlegg, som for eksempel til- og frakobling, dersom nødvendig elsikkerhetsopplæring er gitt i fagutdanningen, eller de har gjennomgått likeverdig praktisk og teoretisk tilleggsopplæring. Slik opplæring skal være kvalitetssikret og dokumentert (jf veiledning til § 7 og § 8).

Såvidt jeg har forstått kommer ikke det du beskriver inn under denne kategorien.
Jeg mener du bør gi beskjed til DSB/DLE om de firmaene som du har sett har utført de jobbene.
Det kan være en stor fare for brann i de anleggene de har installert.

Installat

Postet 11:01 - 15.2.2008
Er enig med forumleder, men å ta dette opp med DSB har ingen hensikt. DSB legger til rette for at mere og mere elektrisk installasjonsarbeide kan utføres av ufaglærte. Ref elsikkerhet nr 72, brytere på bad

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.