Røykluker og funksjonsikker kabel

Spurt 16:05 - 15.1.2008 av nils|Siste svar 6:49 - 17.1.2008 av Forumleder

nils

Er det krav om funksjonsikker kabling fram til hver eneste røyklukemotor (40 stk.), når disse sitter i samme branncelle?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:49 - 17.1.2008
Se denne linken som går til Teknisk veiledning til TEK byggforskriften

Der står det Installasjoner som skal ha en funksjon under brann, må ha tilfredsstillende og sikker strømtilførsel i den tiden installasjonen skal fungere. Strømforsyningen fra tavlerom til heissjakt, motordrevne røykluker, alarmgivere, nødlysanlegg etc. må være beskyttet mot brann.

Dersom de sitter i samme branncelle tolker jeg det som at det er godt nok om de blir forsynt med en brannsikker kabel.