Røykvarsler

Spurt 16:11 - 8.3.2013 av Automatiker|Siste svar 10:02 - 8.4.2013 av J.D.

Automatiker

Hei!

Er det krav om 230v tilkobling pluss batteri backup til røykvarslere i nybygg?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

J.D.

Postet 20:10 - 8.3.2013
Ja, i praksis er det det hvis de bygges etter TEK 10, som de fleste nybygg blir nå.
Husk også at veiledningen til TEK 10 (VTEK) har skjerpede krav (preaksepterte løsninger) til antallet røykvarslere i en bolig.

----

TEK 10, §11-12, 2), b:
""I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup. I branncelle med behov for flere røykvarslere, skal varslerne være seriekoblet. I byggverk uten strømforsyning kan det benyttes batteridrevne røykvarslere.""

VTEK 10, §11-12, 2), b:
""Eneboliger, to- til firemannsboliger, rekkehus og kjedehus i risikoklasse 4. Røykvarslere i boliger må dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. Det må være minst én røykvarsler pr. etasje. Røykvarslere må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 dB i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er lukket.

John

Postet 10:08 - 11.3.2013
Vil dette si at ett alarm system fra f.eks Sector Alarm som baserer sitt system på trådløse detektorer med kun batteri ikke er godkjent i nybygg?

Et typisk system fra Sector har kun sentralen koblet opp mot nettspenning.

MA

Postet 17:47 - 11.3.2013
Det er kun krav til at røykvarsler skal være tilkoblet strømnettet dersom det ikke er brannalarm sentral og slike røykvarslere er som JD skrev kun tillatt i enkle bygg som bolig og fritidsboliger og er det feks Sector eller Securitas er dette brannalarm sentraler odte med trådløse programerte detektorer som vil få feil alarm ved bortfall disse er helt lovlige slik jeg tolker det. Men om du kjøper Noby sine trådløse med batteri som er koblet sammen via frekvens er det ingen brannalarmsentral og disse må være tilkoblet strømnettet rett og slett fordi ved kun røykvarslere kommer dette nett tilkoblingskrav inn slik jeg leser det. Men om noen mener noe annet enn meg er det litt soesielt for meg også gor da er ikke mitt eget anlegg lovlig iht. TEK 10 og veiledningens krav og det hadde jeg måtte ta til etterretning for meg selv og hvordan jeg har tolket regelverket:-)

J.D.

Postet 10:02 - 8.4.2013
Jeg er enig i dette, forutsatt at det trådløse brannalarmanlegget er bestykket med EN54-godkjent utstyr.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.