Reduksjonsfaktor for kurs med parallelle ledere

Spurt 14:32 - 12.10.2018 av FD|Siste svar 8:27 - 15.10.2018 av Hans Olav Arnesen

FD

Har et spørsmål vedrørende utregning av strømføringsevne med reduksjonsfaktorer og tabell 52B-19, NEK 2018.

Dersom du f.eks. har en tilførsel og ønsker en strømføringsevne på 1000 A og skal bruke kabler i rør i bakken er du nødt til å parallellkoble kabler for å oppnå høy nok strømføringsevne. Eksempelvis har 4G240 TFXP Al med forlegning D1 en Iz = 253 A. Etter hva jeg kan skjønne, og slik jeg tolker merknad 2 i tabell 52B-18, må man da for å finne riktig antall parallelle kabler betrakte hver av de parallellkoblede kablene som en separat kurs, for deretter å finne det antallet parallelle kabler (kurser) som gir høy nok samlet strømføringsevne med tilhørende reduksjonsfaktor.

Så for å oppnå en tilførsel som tåler 1000 A med flere parallellkoblede TFXP 4G240 AL forlagt intill hverandre i rør i bakken må du da ha 7 parallellkoblede kabler (253 A x 7 x 0.57 = 1009 A).

Kan noen bekrefte at dette stemmer?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Aga

Postet 17:46 - 12.10.2018

Sjekk hvor stor avstand du må ha mellom de, for at du ikke trenger å tenke på reduksjonsfaktoren.

Hans Olav Arnesen

Postet 8:27 - 15.10.2018

I Norge har vi et annet jordsmonn, med lavere termisk motstandsevne, enn det NEK 400 har som utgangspunkt. Derfor viser veiledningen til § 10 i FEL også til den gamle norske normen NEN 62.75 Kraftkabler - belastningstabeller, som en norm som beskriver hvordan sikkerhetskravene i kapittel V kan oppfylles.

NEK 400 har som utgangspunkt en termisk motstandsevne i jordsmonnet på 2,5 K m/W, mens NEN 62.75 opererer med 1,0 K m/W. I tillegg legger NEN 62.75 til grunn en temperatur på 15 grader celsius, mens NEK 400 forholder seg til 20 grader celsius.

Se side 47 her; https://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/fileLibrary/Download_540200470/Norway/files/Nexans_Kabelboka_e-verk_2014.pdf. Denne tabellen opererer med en strømføringsevne for PEX-isolert 240 på 435 A.

I Normguiden Veiledning til NEK 400:2014 står det litt om dette emnet nederst på side 167.

Se dessuten på merknad om gruppereduksjonsfaktor i avsnitt 52B.4.1 i NEK 400:2018.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.