Reduksjonsfaktor ved parallelle kurser?

Spurt 21:49 - 3.2.2014 av Raring|Siste svar 14:10 - 14.2.2014 av Forumleder

Raring

La oss si at man lager et par store hull over sikringsskap i stede for mange små ved skjult forlegning. Må man da ta hensyn til reduksjonsfaktor de 10-20cm kursene ligger inntil hverandre?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

elektro

Postet 8:48 - 7.2.2014
man tar ikke høyde for reduksjonsfaktor eller forlegningsmåte ve lengder på 20cm.

Forumleder

Postet 14:10 - 14.2.2014
Normen sier ikke noe om dette. I Normguiden står det derimot følgende: For kabler som er åpent forlagt ved siden av hverandre over en lengde på 40 - 50 cm, vil det etter alt å dømme ikke være nødvendig å korrigere for nærføring.