Redusering av tverrsnitt

Spurt 13:42 - 14.4.2004 av Kjell|Siste svar 6:27 - 2.3.2010 av Forumleder

Kjell

For fast tilkoblet utstyr som vannvarmere, gulv-,takvarmere, belysning og lignende kan tverrsnitt reduseres. Hva er betingelsene for at dette kan gjøre?

Å hvor i NEK 400 står det?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 9:43 - 15.4.2004
Tilførlsesledere til fast belastning kan nedtrappes til det tverrsnitt som tilsvarer strømføringsevnen , dersom kravet til person- og kortslutningsbeskyttelse er ivaretatt.

Det betyr at eget overbelastningsvern kan utelates for ledere som sannsynligvis ikke blir utsatt for overbelastning.

For å utelate overbelastningsvern for ledere som sannsynligvis ikke blir utsatt for overbelastning, må kursen være beskyttet mot kortslutning i henhold til avsnitt 434 (NEK 400) og den må ikke ha stikkontakter eller avgreninger.

I tillegg må kravene til beskyttelse mot elektrisk sjokk (personbeskyttelse) være ivaretatt iht til NEK 400-4-413.

Det er ikke tillatt med en slik løsning i områder med brann- eller eksplosjonsfare.

Krav vedrørende utelatelse av overbelastningsvern finner du i NEK 400:2002-4-43, avsnitt 433.3.

Arne

Postet 16:31 - 18.2.2010
Er denne tråden fortsatt korrekt?

Og hva er definisjonen på et område med brannfare? Gjelder dette da alle bygg i treverk?

Forumleder

Postet 6:42 - 19.2.2010
Ja den stemmer overens med NEK400:2006 fremdeles 433.3

Arne

Postet 7:53 - 23.2.2010
Hva defineres som områder med brannfare? Henviser dette til at du har en installasjon som kommer under tabell ""52A - Klassifisering av ytre påvirkninger"" parameter BE2? (Altså ikke en normal bolig i tre?)

Forumleder

Postet 6:27 - 2.3.2010
Du mener tabell 51A men nei det er ikke tenkt alle bygg i tre, men der det er en større fare for brann og eksplosjon som bensinstasjon, treforedling, støvansamlinger osv. Se NEK420.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.