Redusert ledertversnitt til lampepunkter

Spurt 23:10 - 20.11.2019 av Morten|Siste svar 6:06 - 29.11.2019 av Hans Olav Arnesen

Morten

Hei, Jeg skal montere enkle stikkontakter over et par vinduer, det er kun taklamper med makseffekt 60W som skal plugges i stikkontaktene, Kursen til dette er 15A. Er det noe problem med 1,5 kvadrat så lenge værnet løser ut innenfor kravet ved kortslutning i enden?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (16)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:47 - 21.11.2019
Instructor contact card

Dette er tillatt i henhold til avsnitt 432 i NEK 400:2018 Beskyttelse mot overstrømmer ved utforming av kursen.

432.2 Beskyttelse mot overbelastningKursen skal utformes slik at sannsynligheten for at det skal oppstå overbelastningsstrømmer er redusert til et minimum, ved at summen av maksimal belastningsstrøm fra alle belastningene som forsynes er ? kursens strømføringsevne.

Det er også tillatt å gjennomføre beskyttelse slik på deler av en kurs.

Morten

Postet 11:23 - 21.11.2019

Takk for svar.

Jeg leste dette i NEK men synes jeg ble litt overlatt til meg selv da de skriver at kursen skal "utformes"

slik at...

Det første jeg tenkte på da var at jeg ikke kunne bruke schuko stikkontakter fordi da kunne det være mulig å plugge i varmeovner med høy effekt.

Så hvis man vurderer ordlyden "utformes" så ser jeg for meg at man må bruke en type stikkontakt annet enn schuko så det ikke går å plugge i varmeovner osv.

Er det da likevel greit å bruke schuko og beskrive i risikovurderingen om at kunden er gjort oppmerksom på at det ikke skal plugges i varmeovner på 2000-3000W for da kan ledningene inne i veggen smelte?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:21 - 21.11.2019
Instructor contact card

Beklager Morten, jeg fikk ikke med meg alt i spørsmålet ditt. Jeg overså montasje av enkle stikkontakter, og så meg "blind" på taklamper med makseffekt 60 W.

Det er ikke i henhold til NEK 400:2018-4-432.2 å benytte vanlige stikkontakter. Her bør du benytte 2,5 kvadrat.Alternativt kan lampene være fast tilkoblet, eller tilkoblingspunkt utstyrt med DCL.

Morten

Postet 14:25 - 21.11.2019

Takker for svar :)

Installasjon

Postet 15:33 - 21.11.2019

De fleste dimmere har innebygd sikring mot overlast.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 15:51 - 21.11.2019
Instructor contact card

Fint det, men hvilken relevans har dette relatert til spørsmålsstillingen i denne tråden?

Installasjon

Postet 16:01 - 21.11.2019

Ofte skal lamper styres av dimmer. Kanskje det er en dimmer som skal monteres her.

Kan ikke en dimmer med beskyttelse mot overlast gjøre at man kan gå ned til 1,5 mm2?

Installasjon

Postet 16:05 - 21.11.2019

Hentet fra Elkos hjemmeside

Dimmeren har elektronisk strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt.

Installasjon

Postet 16:07 - 21.11.2019

Og 15A er vel ikke ulovlig på 1,5mm2 lengre?

En 15A med lav I2 verdi vil, for bolig, være lov. Ved åpen forlenging.

Trikk

Postet 10:11 - 23.11.2019

Er det lov å klippe vekk de ubrukelige dcl kontaktene på en lampe og sette på vanlige kontakter?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:56 - 25.11.2019
Instructor contact card

Og 15A er vel ikke ulovlig på 1,5mm2 lengre?

En 15A med lav I2 verdi vil, for bolig, være lov. Ved åpen forlenging.

Ok, men dette er ikke tema for denne tråden, som gjelder nedtrapping av tverrsnitt ved fast last (altså ikke stikkontakter).

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:04 - 25.11.2019
Instructor contact card

Er det lov å klippe vekk de ubrukelige dcl kontaktene på en lampe og sette på vanlige kontakter?

Å kutte "DCL-støpsel" (hantilkobling) og bytte med vanlig støpsel bør være uproblematisk, ref. avklaring fra DSB som beskriver at det ikke vil påvirke CE-merking om VVB kobles fast (støpsel kuttes).

Forøvrig: DCL-støpsel er kun "ubrukelig" om kunden ikke har en tilkoblingsmulighet via DCL-huntilkobling (f.eks. i taklokk/vegglokk tilpasset dette).

Trikk

Postet 22:02 - 25.11.2019

Har opplevd at du skyver pinnene bakover i plasten når du plugger i DCL

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:42 - 26.11.2019
Instructor contact card

Dårlige produkter/utstyr finnes av alle slag.

Frank

Postet 21:13 - 27.11.2019

Aldri hørt at Elko er dårlig?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:06 - 29.11.2019
Instructor contact card

Det er bra (dagens lille reklame :-).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.