Ser på tabell 52B-1 i montørhåndboka og har problemer med å tyde E,F og G basert på bildet(F og G er enledere, mens E er 2/3-leder kabel).Det er blant annet ikke oppgitt strømføringsevne for F og G før man kommer til 25mm2.Noen som kan forklare hva disse betyr?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er begrensa hva som blir tilbudt av PVC-isolerte enlederkabler med små tverrsnitt, men jeg er usikker på om dette er årsak til manglende opplysninger i tabell.
Jeg har tatt opp dette spørsmålet med den beste kompetansen i Norge innenfor dette området, og fått bekreftet min forståelse. Svaret jeg fikk er: Jeg vil anta at det skyldes at det har vært (er) sjelden at man legger enlederkabler mindre enn 25 mm2.
Ved behov for enlederkabler med små tverrsnitt, så kan spørsmål om aktuell strømføringsevne rettes til kabelprodusent. Jeg har vært i kontakt med Draka og Nexans, og disse leverer svært begrensa utvalg (nesten ikke noe) av enlederkabler.