Ref inst metode

Spurt 11:35 - 28.8.2020 av EK|Siste svar 7:06 - 31.8.2020 av Hans Olav Arnesen

EK

Hei

Sitter med fagprøven, og har blant annet fått i oppgave å legge åpen installasjon i en bod. Har tenkt at stue og bod skal gå på samme kurs, i stuen er det skjult anlegg(A1). Det blir ca 2m med PR i rør(A2), og så videre inn til boden (C). I kabelberegningen regner jeg med det strengeste kravet som blir A2. i2 ? iZ -> 1,3 x 15 ? 18,5 -> 19,5 ? 18,5

Spørsmålet mitt er da om det er låv til å bruke 2,5mm2 på alt uten om de 2meterne med A2, der bruker jeg 4mm2?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:06 - 31.8.2020
Instructor contact card

Hele kursen skal ha samme tverrsnitt (kun unntak for utstyr med fast last i henhold til avsnitt 432.2 i NEK 400:2018).

Velger du et vern med I2 = 1,2 x In kan hele kursen være 2,5 mm2. Flere leverandører har vern, både 15 og 16 A, med denne karakteristikken.