Ref.isnt metode B1

Spurt 18:29 - 30.10.2012 av B1 i skjult anlegg|Siste svar 20:43 - 30.10.2012 av Marius

B1 i skjult anlegg

Hei

Er det greit og dimmensjonere ett skjultanlegg til ref.inst metode B1, der det blir benyttet 48mm lekt utenpå fuktsperre og kledning utenpå lekten igjen? man vill da få ett hullrom som ikke er issolert og man kan muligens bruke B1 i hennhold til tabell 52-A2 (issolerte ledere ført i rør i hulrom i en bygning)

En liten tanke som kan redde en 16A automat som faktsik tåler litt!, hehe
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

ELmann

Postet 19:45 - 30.10.2012
Nei. Det benyttes isolasjon i utlektningen også, dette for å oppnå 20 cm isolasjon i veggene.

Må bruke A1/A2

Marius

Postet 20:43 - 30.10.2012
ok, takk for svar :)