Referanse installasjonsmetode

Spurt 13:39 - 11.4.2009 av Finn Isaksen|Siste svar 17:56 - 14.4.2009 av Mont

Finn Isaksen

Hvilken installasjonsmetode brukes for kabel forlagt i plastkanal på vegg?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

elektrikern

Postet 18:38 - 11.4.2009
Blir vel B2, korrigert med tabell 52A-14 og 52A-17

Hjelpe arbeider

Postet 21:10 - 12.4.2009
er det lov å legge PN i plastkanal på vegg? og skøyte med wago??

Mont

Postet 14:13 - 13.4.2009
Dette er noe jeg har fundert på selv, har sett det blitt gjordt i praksis.

For det som vil gjøre meg skeptisk til en slik ""installsjon"" er nemlig mangel av strekavlastning. For iløpet av byggets periode så vil det komme folk i senere tid å nappe i kabler/tvinete PN for å finne den kabel de skal fjerne eller jobbe med etc...

Ta Thorsmankanaler som jeg er vandt med. De leverer koblingskobser til sine kanaler, men strekavlastning til de er tilnærmet ikke tilstedevernde.

hjelpe arbeider

Postet 21:11 - 13.4.2009
er du blitt montør no? gratulerer. kordan vil du strekkavlaste PN? her vil man jo fort skade lederen om man drar lederene. da har man laget ein poteniel feilkilde. det er da stekkavlastning i de koblingsboksene eg har montert i thorsmann kanaler.

forumleder hjelp meg her. er det lov med PN i kanal og skøyte med wago??

Forumleder

Postet 6:10 - 14.4.2009
Se tidligere tråd

Det gjelder i NEK400:2006 også se tabell 52A
Når det gjelder skjøting av PN i kanal så ser jeg ikke noe problem med det. dersom det benyttes som et koblingspunkt så bør det markeres som feks koblingsboks.

Men merk hva som står i 52A: hvis lokket kan fjernes bare ved hjelp av et verktøy eller ved hjelp av en kraftig håndbeveglese og hvis kanalen er IP4x eller IPXXD.

Mont

Postet 17:56 - 14.4.2009
Ja ble montør av meg også.

Nei, har ikke vært borti noe strekkavlastning for PN, tenkte på boksene til thorsman som har noe forsøk på strekkavlastning(selvom de ikke duger), men det er til kabel.

Men føler forsatt at mye skjøting av PN i kanal er ""svakt"" når man ikke har noe form for strekkavlastning. Men Forumleder har jo svart at det er OK så.

Men et forslag til ""nødløsning"" for strekkavlastning kan være en god tape. Den kan ivertfall avlaste koblingspunktene litt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.