Referanseinstallasjonsmetode

Spurt 1:07 - 29.1.2014 av Lasse|Siste svar 11:41 - 29.1.2014 av Forumleder

Lasse

Skal opp til fagprøve som trikker snart og lurer på en ting.

Om man har en kurs med: 10meter forlegningsmåte C og 0,2meter forlegningsmåte A2. Er det da uten forbehold forlegningsmåte A2 som skal benyttes for dimensjonering av vern???

En må jo på et eller annet punkt komme seg inn i skapet..
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:41 - 29.1.2014
Du kan benytte forlegningsmåte C i dette tilfellet (ok inntil 0,35 m), se merknad til avsnitt 523.8 i NEK 400:2010.