Hei,
Har en kunde som har ett eksisterende anlegg hvor det går en PFXP 4G10 fra hovedfordelingen til en underfordeling. Denne kabelen er forlagt fra sikringsskapet ca 5 meter i ett 50mm k-rør i en uisolert innvendig delevegg og går videre åpent forlagt i en uisolert krypkjeller ca 15M, for deretter gå igjennom en vegg og inn i underfordelingen. Hele veien går denne kabelen ca 10-15cm unna andre strømførende kabler.Kunden ønsker mer kapasitet i underfordelingen enn dagens 3x40A sikring i hovedfordelingen.Tidligere installatør har skrevet ref.inst metode C i dokumentasjonen (FebDok) for denne kabelen, uten å korrigere for temperaturer eller andre strømførende kabler.Kortslutningsstrømmer i anlegget har jeg målt og alt er innenfor.
Ut fra tabell 52B-1 sier forlegning A2 at en 3 leder kobber tåler 39A og C 57A.Hvor vil folk si hvor grensen går for hvem forlegningmetode som er gjeldene for denne type installasjon?
På forhånd takk-Andreas