Rydder opp i forumet, og ser at denne tråden dessverre ikke har blitt besvart.
Jeg kjenner ikke til at det stilles noe krav til matte rundt transformatorer og hovedtavler for anlegg under DSBs regelverk.
I Ptils regelverk stilles følgende krav: Dersom spenningen er over sikkerhetspenning (50 V) skal det anordnes isolerende, sklisikker og oljebestandig gummimatte foran tavlene. Dersom det er tilkomst fra baksiden av tavla, skal det være matter der også. Dette finner du beskrevet i IEC 61892, del 6, punkt 8.3.Ved datagulv frafaller krav til matte.