Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Fra vedlegg før årets installatørprøve:
Raskmat har endret organiseringen sin:
Elektroavdelingen består av 3 bedriftselektrikere. En har teknisk fagskole og er utpekt som gruppeleder. Hun fungerer som saksbehandler for elektroavdelingen. De to andre har begge flere års erfaring som bedriftselektriker i Raskmat. den ene av disse er utpekt som driftsansvarlig for Raskmat´s egne elektriske lavspenningsanlegg.
Altså endringer her, hun med fagskole har kommet inn.
Såfremt hun har relevant fagbrev og tre års erfaring kan vel hun bli faglig ansvarlig da hun oppfyller kravene i FEK 7.1 De kan vel da foreta bygging/utvidelse på eget anlegg..
Men hva blir grensesnittet mellom hun som faglig ansvarlig og han som driftsansvarlig?
Hvem har ansvaret for hva?
Skal alle tre registreres i DSB?
Syns denne var ekkel, men antar de har tenkt å bygge noe, ikke bare bytte del mot del siden hun med fagskole har kommet inn..
FEK krever en faglig ansvarlig for hver underenhet. Som du nevner kan damen med fagskole være ansvarlig også for nyanlegg, mens bedriftselektrikerne kun kan være ansvarlige for drift og vedlikehold i underenhetene de jobber. Det skal kun være en faglig ansvarlig pr. underenhet.
Følgende er henta fra side 10 i Elsikkerhet 84:
Faglig ansvarlig knyttes til aktuell underenhet/bedrift og vedkommende kan ikke være faglig ansvarlig for drift og vedlikehold av elektriske anlegg som eies av andre underenheter/bedrifter selv om disse ligger under samme foretak.
Driftsansvarlig benyttes i veiledningen til § 3 i FSE, hvor det står: Driftsansvarlig blir delegert myndighet og dermed også ansvar for å påse at anlegg bygges, drives og vedlikeholdes i henhold til forskriftenes krav. I underenheter med bedriftselektriker må nyanlegg settes bort til ekstern installatør.
Takk for bekreftelsen.. :)
Alle tre skal registreres hos dsb? Hun som faglig ansvarlig for egne anlegg og de to andre som bedriftselektrikere?
Det vil si at kun den som er utpekt som driftsansvarlig skal registreres hos DSB?
De to andre ligger under driftsansvarlig?
Tolker jeg det riktig da?
Da missforsto jeg :-)
Takk for bekreftelsen.. :)
Alle tre skal registreres hos dsb? Hun som faglig ansvarlig for egne anlegg og de to andre som bedriftselektrikere?
Det skal registreres en faglig ansvarlig for hver underenhet. Er det kun snakk om en underenhet, så blir damen med fagskole den som skal registreres. Er det tre underenheter må det i tillegg registreres bedriftselektrikere for de to andre underenhetene, men disse kan ikke stå ansvarlig for nyanlegg (og damen kan ikke stå ansvarlig for andre underenheter).
Er det vesentlig hvilket selskap som eier det elektriske anlegget?
Er det vesentlig hvilket selskap som eier det elektriske anlegget?
Ja, det er det. Se tredje avsnitt i § 7 i FEK, og dette gjelder også for første avsnitt.Faglig ansvarlig for arbeidsgivers egne elektriske anlegg kan ikke være ansvarlig for anlegg eid av andre.
Ser jeg glemte et "ikke" i setningen. Har sett på samme vedlegg fra vårens installatørprøve og tolket det slik at det var Raskmat som eier bygningmassen og således det elektriske anlegget til campingplassen og barnehagen. I så tilfelle så er det Raskmat som skal oppføres i el. registeret, og ikke de to andre selskapene?
Ser jeg glemte et "ikke" i setningen. Har sett på samme vedlegg fra vårens installatørprøve og tolket det slik at det var Raskmat som eier bygningmassen og således det elektriske anlegget til campingplassen og barnehagen. I så tilfelle så er det Raskmat som skal oppføres i el. registeret, og ikke de to andre selskapene?
Enig.
Hvor er grensesnittet til egne elektriske anlegg?
Hvis en har èn bedrift/underenhet med forskjellige lokasjoner, vil da en bedriftselektriker kunne drifte og vedlikeholde det elektriske anlegget for alle disse lokasjonene? Klarer ikke finne eksakt at dette kun gjelder innenfor "portene" på et anlegg. To tenkte eksempel som eg ønsker å få avklart:
1. Kan en bedriftselektriker i kommunene utføre drift og vedlikehold på hele kommunens elektriske anlegg?
2. Kan en bedriftselektriker utføre drift og vedlikehold på hytta som kommunen eiger?
Hvor er dette grensesnittet hjemlet?
Nøkkelen ligger i hvem som eier bygget/det elektriske anlegget.
Hvor er grensesnittet til egne elektriske anlegg?
Hvis en har èn bedrift/underenhet med forskjellige lokasjoner, vil da en bedriftselektriker kunne drifte og vedlikeholde det elektriske anlegget for alle disse lokasjonene? Klarer ikke finne eksakt at dette kun gjelder innenfor "portene" på et anlegg. To tenkte eksempel som eg ønsker å få avklart:
1. Kan en bedriftselektriker i kommunene utføre drift og vedlikehold på hele kommunens elektriske anlegg?
2. Kan en bedriftselektriker utføre drift og vedlikehold på hytta som kommunen eiger?
Hvor er dette grensesnittet hjemlet?
Egen erfaring, fra Vestfold (DLE for Skagerak Nett), er at det kreves installatør i en kommune. Altså en faglig ansvarlig (installatør) for alle kommunens bygg. Hytta kommunen eier er også med her.
Jeg kan ikke vise til hjemmel for denne praksisen noen plass, og den er strengere enn definert i FEK. Mulig dette varierer rundt omkring i vårt langstrakte land. Sjekk med lokalt DLE om dette er av interesse.
Som du skrev så er det litt opp til DLE, men
Slik jeg tolket svaret ditt så kan Kommunen ansette en som oppfyller kravene i FEK §7 første ledd, altså uten installatørprøven for å være faglig ansvarlig på alle disse byggene? eller mente du med (installatør) at installatørprøven må være bestått?
Ja, her krevde DLE faglig ansvarlig med bestått installatørprøve (FEK § 7, andre ledd).
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.