HeiJeg skal bytte ut alle sikringene i et boligskap til JFA og montere overspenningsvern. El installasjonen er utført iht NEK 1998 og det ligger 1,5mm ut fra forbrukerkursene. Kunden vil trekke om alt etter dagens standard så vi bytter ut alt til 2,5mm på stikk og 4mm til komfyrkursen. Kunden vil ikke ha komfyrvakt, som er helt greit for meg, men kan jeg se bort ifra dagens krav om komfyrvakt selvom jeg renoverer sikringsskapet og trekker nytt til alle kursene? Går alt under definisjonen "endring" eller "utvidelse" ?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette er vel nye kurser og må følge dagens norm. Se elsikkerhet 78.
Utdrag fra elsikkerhet nr. 78 3.3 "ombygning / rehabilitering av eksisterende anlegg beskrivelse: Deler av det eksisterende elektriske anlegget fjernes som en konsekvens av bygningsmessige endringer / rehabilitering. omfang/eksempler: Det elektriske anlegget fjernes enten helt eller delvis i deler av bygget. Dette innebærer at nytt anlegg må installeres i de aktuelle rom, hall el. eventuelt erstatte den delen av anlegget som er fjernet i forbindelse med flytting av vegger, nytt panel osv.""hvis det installeres helt nytt anlegg i de områder som rehabiliteres gjelder følgende: Man følger gjeldende forskrift og norm."Regner med det er dette som ligger i bunn for definisjonen nyinstallasjon. Men spørsmål: betyr det at hvis du bytter 5 kurser blir samtlige å regne som nyinstallasjon? Så hvis jeg byttet alle sikringene og trakk om tilførslene bortsett fra på komfyrkursen kan jeg se bort ifra kravet om å sette opp komfyrvakt? Så fort jeg endrer noe på kursen som går til komfyren er jeg lovpålagt å sette opp komfyrvakt?Kunden vil absolutt ikke ha komfyrvakt og mener det er innenfor å ikke sette opp (han er forøvrig elektriker). Denne jobben blir en del av en fagprøve så derfor jeg lurte på om jeg kom unna ved å definere jobben som en oppgradering av eksisterende anlegg / rehabilitering.
Slik jeg ser det gjelder det ny norm der en legger nye ledningsforbindelser og i tillegg endrer vern. Dette har vært diskutert i trainor installatør kurs, minns det var deres konklusjon. Dsb sine veiledninger blir ofte defuse.
Jeg tenker at det ikke er et absolutt krav til komfyrvakt her. Men om dette er en fagprøve så ville jeg holdt meg langt unna slike løsninger.
Syns også at dette er en avklaring som du selv ikke skal ta. Dette er installatørens ansvar.
Se elsikkerhet 86, der står det hva slags endringer du kan gjøre uten å montere komfyrvakt.
I dette tilfellet så må/bør du gå ut ifra at dette er en ny kurs, dersom du har byttet sikring til en større og byttet ledningstverrsnittet til et større så er det utvilsomt en ny kurs.
dersom det ligger 4mm ledning i røret og 20A sikring før du starter "vedlikeholdet" ville jeg ikke ansett dette som ny kurs, bare vedlikehold og i utgangspunktet ikke krav til komfyrvakt.
Uansett så må du anbefale komfyrvakt for kunden og forklare fordelen med dette du må også skrive at du har gjort dette i risikovurdering eventuelt samsvarseklering.
elsikkerhet må komme foran kostnader.
Flott at du deler spørsmålet her i forumet, men for fagprøven sin del ville jeg gitt spørsmålet videre til din installatør, og han skal bistå med vurderinger her.
Komfyrkursen byttes fra en vanlig 20A automatsikring til 20A JFA, men det ligger bare 2,5mm ut. Setter pris på deres innspill. Skal definitivt diskutere det med overordnede.
Dette er, som mik-jens skriver, godt avklart i Elsikkerhet 86.
Komfyrvakt var trolig det viktigste elsikkerhetstiltaket i den nye bolignormen (delnorm 823 som kom i 2010), og det virker unektelig rart at en elektriker er så opptatt av å unngå å følge dette kravet.
Her må det installeres komfyrvakt.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.