Rehabelitering

Spurt 15:37 - 25.11.2014 av Trikker|Siste svar 21:12 - 26.11.2014 av Trikker

Trikker

Hei
Jeg skal til å rehabilitere huset å skal til å tegne og planlegge kurser.
Hvordan er det med kvadrat på kabler og kurser ?

Det ble innført noen krav om brudd ved kortsluttning for noen år siden slik at det ble som regel installert 13 amp på 2.5mm2.

Finnes det 16 amp jordfeilautomater som kan bruke 2.5mm2 i dag eller er det enklest å gå rett på 4mm2 og vanelig 16 amp?
Med dette tenker jeg hovedsakelig på kurser til oppvaskemaskin, vaskemaskin, tørketrommel og slike ""tyngre"" forbrukere som bruker vanelig stikk.

Har forøvrig tenkt å bruke Moeller XPole jordfeilautomater.

På forrhånd takk.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Elektro

Postet 18:49 - 25.11.2014
Du trenger elektriker til å hjelpe deg med dette. Rehabilitering medfører at du følger gjeldende norm. Bolignormen stiller mange krav du må ta hensyn til. Ved 2,5 må du benytte 15A med i2 på 1,3 eller 16A med i2 på 1.2 kravet er i2 < Iz

Trikker

Postet 19:18 - 25.11.2014
Har elektrofagbrev og bachelor i automasjon så det er ikke problemet, jeg har jobbet i industri og maritimt slik at jeg ikke kjenner til alle produktene som finnest for bolig å da er det lettere å spør her en å grave i alle produktheftene...

Bobb

Postet 21:04 - 25.11.2014
Kravet er at værnet løser ut før kabelen tar skade, dette kan prosjekteres med Eurotester eller annen tester som har data for sikringene du har tenk å bruke.

Elektro

Postet 18:24 - 26.11.2014
Sett deg inn i del 823 i NEK400-2010/2014. Denne omhandler boliginstallasjoner hvor det bla annet stilles krav til antall stikkontakter, regler for takpunkt osv.

Vedrørende dimensjon av kabel og vern må du lese 823.433.1 Hvor krav 1 = IB < IZ og krav 2= I2 < IZ

533.2 gjelder ikke for boliginstallasjoner lenger så det er ingenting som heter 2.5mm2 = 16A. 1,5mm2 = 10A osv. Alt må dimensjoneres etter 823.433.1.

Når du sier rehabilitering ser jeg for meg at alt rives for å legges opp nytt. Elsikkerhet nr 78 forteller om hvilken norm som skal brukes i enhvert tilfelle http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Andre/Elsikkerhet/Elsikkerhet%2078.pdf

lykke til=)

Forumleder

Postet 19:00 - 26.11.2014
Bra innlegg Elektro!

Vil dessuten tipse Trikker om at NEK 400 Bolig:2011 Teknisk spesifikasjon (standard.no), er en enkel presentasjon av alle kravene som gjelder for bolig.

Trikker

Postet 21:12 - 26.11.2014
Supert.
Da blir de litt å lese på.
Takk for hjelpen :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.