Rehabilitering av anlegg frå 2003

Spurt 20:15 - 17.8.2022 av Thomas|Siste svar 6:21 - 19.8.2022 av Hans Olav Arnesen

Thomas

Eg vil puss opp kjøkkenet og bytt ut komfyren og har ein del spørsmål.

Leiligheta er bygd i 2003 og har følgande kurs tilgjengeleg idag:

-Kurs 1 - 16A til stue og kjøkken (sann som det er no blir den brukt frå alt frå TV, oppvaskmaskin, kjøkkenvifte og kjøleskap til underbenksbelysning / stikk)

-Kurs 2 - 16A kurs til varmtvannstank under benk og ein dobbel stikk på kitchenboard

-Kurs 3 - 25A kurs til komfyr

Slik eg ser før meg med den nye kjøkkenet med seperat induksjonstopp og steikeovn er å enten ta i bruk ein 16A "nedtrapper" på kurs 3 eller få steikeovn til å gå på kurs 2 sammen med varmtvannstank iom. den andre kurset er allereie veldig belastet. Det vil vær svært vanskelig å legge ny kurs iom. leiligheta er bygd med betongvegg...

Kva som er forskriftsmessig løysning for dette anlegget frå 2003?

Eg som fagutdanna automatiker har vel ikkje lov å gjøre noe av dei endringane nemnt ovanfor? Eller har eg lov viss eg klare å finne eit firma som vil gå gode for meg?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:25 - 18.8.2022
Instructor contact card

Dette løses forskriftsmessig ved å forholde seg til § 16 i fel; anlegget skal være egna til forutsatt bruk. Dessuten må du forholde deg til kravene til beskyttelse mot overstrøm i avsnittene 431 og 823.431.3.1 i NEK 400:2022.

Begge løsningene du beskriver kan fungere, men å benytte kurs 3 til både stekeovn og platetopp er mest trolig den beste løsningen.

Min vurdering er at du ikke bør gjøre jobben selv. Du har lov til å stå som ansvarlig selv hvis du kan dokumentere minst 3 års relevant praksis fra lavspenningsinstallasjoner ("elektrikerarbeide"), men dette bør du i så fall avklare med DLE.

Du kan sikkert finne et firma som vil gå god for deg, men dette er ikke i henhold til fek § 5.

Ole

Postet 18:48 - 18.8.2022

Vil fraråde å ha varmtvannsberederen og stekeovn på samme kurs.

Hvis det ligger 20mm rør til komfyr, kan du trekke inn ett sett med 2,5 mm2, i tillegg til 6mm2 som ligger der idag, slik at du får egen kurs til stekeovnen

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:21 - 19.8.2022
Instructor contact card

Vil fraråde å ha varmtvannsberederen og stekeovn på samme kurs.

Hvis det ligger 20mm rør til komfyr, kan du trekke inn ett sett med 2,5 mm2, i tillegg til 6mm2 som ligger der idag, slik at du får egen kurs til stekeovnen

Jeg er enig i at varmtvannsbereder og stekeovn på samme 16 A kurs ikke er en god løsning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.