Rehabilitering av sikringskap.

Spurt 7:44 - 29.8.2006 av Trikker|Siste svar 19:28 - 11.11.2006 av troms

Trikker

Er i ferd med å rehabilitere elektroinstallasjonen i egen bolig.
I utgangspunktet har jeg et sikringskap med skrusikringer. Det finnes jording i fundamentet, men siden huset står på fjell og jordsmonnet er heller dårlig, vil jeg tro at denne jordingen er svært ""væravhengi"" dvs. at jodsmonnet tørker ut.
I et nr av Elsikkerhet står det at om man bytter til automater vil dette i seg selv være ei forbedring. Hadde tenkt å legge meg på ei linje med Kombi jordfeilautomat. Huset er fra 1975 Dvs at å montere automater med jordfeil bryter for bad og utvendig stikk vil holde. nek 400 setter for IT nett jordfeil brytefor alle kurser. Hva blir det forskriftsmessige mest korrekte i dette tilfellet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (12)

Forumleder

Postet 12:02 - 29.8.2006
NEK 400: 2006 setter krav om 30 mA jordfeilbryter på alle stikkontaktkurser til og med 20 A uansett nettsystem. Dette er det vi vil anbefale hvis du skal bytte alle sikringene i skapet.

trikker

Postet 20:52 - 1.9.2006
Dette gjelder vel utendørs? eller er der endringer i forhol til NEK 2006?

Elektriker

Postet 5:33 - 5.9.2006
Forumleder: Kan du henvise til paragraf i Nek400:2006 som sier at stikkontaktkurser i TN-systemer også skal være beskyttet av 30 mA jordfeilbryter?

Forumleder

Postet 7:14 - 6.9.2006
NEK 400 2006 krever 30 mA jordfeilbryter på alle stikkontaktkurser til og med 20 A uansett nettsystem. Se 411.3.3 side 76 i NEK 400 2006

Trikker

Postet 22:36 - 7.9.2006
Dette gjorde vei i vellinga!Men spør alike vel: Er det en mulighet å rehabilitere sikringskapet etter tidligere forskrift? Feks Feb 91?
PS!
Ser det er feil på halvparten av alle nye installasjoner.. Da er det godt å ha et forum som kan hjelpe med å finne løsninger. Takker for hjelpen så langt. Kommer helt sikkert tilbake.

trikker

Postet 8:10 - 14.9.2006
si meg, er det noe hensikt å instalere jordfeilbryter på en kurs som ikke er jordet. For det vil nok bli tilfellet ved å bytte ut til kombivern i et skap fra 1975.

Sv

Postet 11:52 - 14.9.2006
Ja det har hensikt. Feilstrømmen trenger ikke å gå tilbake gjennom jordlederen for at jorfeilbryteren skal løse ut.

Installat

Postet 7:32 - 15.9.2006
Det vil ikke bli øyeblikket utkobling da ihvertfall. En person eller et dyr må slutte kretsen i feilstrømmen før jordfeilbryteren skjønner at noe er galt.

Men det har absolutt hensikt, bare at jordlederen vil lede feilstrømmen til jord i det øyeblikket feilen oppstår.

Sv

Postet 9:16 - 15.9.2006
Dersom isolasjonsmotstanden mellom fase og jord på en eller annen måte blir for liten får du utkobling av jordfeilbryteren

Forumleder

Postet 9:53 - 15.9.2006
Ved mindre endringer kan man bruke gamle forskrifter, forutsatt at man har vurdert dette i samråd ned eier på forhånd og skriver den forskrift man har brukt i samsvarsærklæringen.

Installat

Postet 10:48 - 22.9.2006
Om isolasjonsmotstanden mellom fase og fase er for lav så vil du få varmgang. Samme risiko som mellom jord og fase.

Poenget mitt er:
Jeg ville nok vært mer bekymret for isolasjonssvikt mellom to faser enn mellom en fase og jord.

Men jordlederen vil gi en ekstra sikkerhet, ja.

troms

Postet 19:28 - 11.11.2006
etter det jeg har fått opplyst har normen ikke tilbakevirkende kraft ved renovering av sikringsskap. Dvs at du i teorien kan sette inn vanlige automater.
Men det er jo selvfølgelig anbefalt å sette inn jordfeilbrytere der det er nødvendig. Jeg ville gjort dette først og fremst på kurser der stikkontakter er jordet(bad, kjøkken, ute, vaskerom o.l.). Dette siden en evt jordfeil her vil være størst fare for mennesker siden feilstrømmen har størst mulighet for å nå gjennom en person til jord.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.