Heisann.
en del av fagprøven min vill være rehabilitering av et gammelt skap. (TT)
huset er bygget i 1984/85
KV står i gate-skap. altså kabel går direkte fra gata til sikringsskap(OV)
Kan jeg henvise til NEK400 2014 uten noen form for inntakboks,eller må dette settes opp for å opprettholde NEK 400? vt. 399.1
ser også kravet om tids forsinket Jordfeilvern før OV ved installasjon av overspenningsvern i NEK400 534.2.4 kan jeg utelukke dette hvis jeg følger en av de 2 andre "mulighetene"? (brannsikker kapsling eller et overspenningsvern som er konstruert med minimal risiko for havari og fare for brann).
til slutt kommer et siste spm. I2 verdi. hvilken Norm følger jeg hvis jeg bytter ut Uz elementene med automater med en I2 på 1,45? Er det lov? eller må jeg opprettholde 2014 utgaven av NEK400 hvis en del av rehab-jobben blir utført ifølge den?