Rehabilitering av skap (TT)

Spurt 18:20 - 24.5.2017 av lærling|Siste svar 17:05 - 26.5.2017 av esmokra

lærling

Heisann.

en del av fagprøven min vill være rehabilitering av et gammelt skap. (TT)

huset er bygget i 1984/85

KV står i gate-skap. altså kabel går direkte fra gata til sikringsskap(OV)

Kan jeg henvise til NEK400 2014 uten noen form for inntakboks,eller må dette settes opp for å opprettholde NEK 400? vt. 399.1

ser også kravet om tids forsinket Jordfeilvern før OV ved installasjon av overspenningsvern i NEK400 534.2.4 kan jeg utelukke dette hvis jeg følger en av de 2 andre "mulighetene"? (brannsikker kapsling eller et overspenningsvern som er konstruert med minimal risiko for havari og fare for brann).

til slutt kommer et siste spm. I2 verdi. hvilken Norm følger jeg hvis jeg bytter ut Uz elementene med automater med en I2 på 1,45? Er det lov? eller må jeg opprettholde 2014 utgaven av NEK400 hvis en del av rehab-jobben blir utført ifølge den?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

EnToTre :)

Postet 18:36 - 24.5.2017

Her må du først bestemme deg for hva du skal følge...

Skal du rehabilitere skapet så vil en ofte kunne bruke gamle forskrifter.

Selv liker jeg ofte å kjøre på med nye forskrifter og norm på selve sikringsskapet. Alt før det beholder jeg ofte.

Men det er jo litt avhengig av hvordan det før sikringsskapet er utført. Om det er noe jeg mener er direkte farlig eller utdatert, så gir jeg anbefalinger til kunden og diskuterer med han.

esmokra

Postet 17:05 - 26.5.2017

Siden det er snakk om fagprøven, ville eg holdt det enkelt og bytta til jordfeilautomat med feks I2 på 1,39 /1,3 og henvist til nek 400 2014. Som EnToTre sier på selve sikringskapet.

Elsikkerhetsøkningen blir då enorm i forhold til uz.

Ville og gått for egensikkert overspenningsvern pga pris og fordi du sparer plass.

Du kan anbefale andre løsningar i tillegg. Som ny inntakskabel og Nek 399.

Bytte av innmat i skap utløser ikkje krav ti 399 i seg sjølv.

Eg ville ikkje rota meg vekk med andre løsingar her.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.