Rehabilitering, hvilke normkrav gjelder?

Spurt 9:42 - 7.1.2021 av Frank|Siste svar 10:54 - 7.1.2021 av Hans Olav Arnesen

Frank

Jeg er i en situasjon der det skal gjøres en ombygging av et større bygg som er oppført i flere byggetrinn, fra 60-tallet og frem til 90-tallet.

Det skal gjøres bruksendring for deler av bygget. Dette medfører at inntaket og hovedfordeling må utføres iht. siste NEK399, og områdene som blir bruksendret iht. siste NEK400.

Spørsmålet blir da: er det innenfor å bare koble til de delene av installasjonen fra 60-90-tallet som ikke er en del av bruksendringen til den nye hovedfordelingen?

Når skal ny norm tas i bruk ved rehabilitering? Er det når TEK17 blir gjeldende? Ved hovedombygging?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:37 - 7.1.2021
Instructor contact card

Om du ikke allerede har gjort det bør du lese hele avklaringen fra side 4 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-78.pdf.

Mr JR

Postet 10:51 - 7.1.2021

Ny installasjon etter NEK 400: 2018, og gammel installasjon etter Elsikkerhet 68. Ingenting i i veien for å koble gammel installasjon til ny hovedfordeling. Ny norm tas i bruk ved ny kurs eller større utvidelse av kursen (se elsikkerhet 68). Det er ikke noen direkte sammenheng mellom når bygg bygges etter TEK 17 og NEK 400 annet enn ved bolig der det kreves etter TEK 17 brannvarsling 230V og at stikkontakter skal være min. 50cm fra innerhjørner.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:54 - 7.1.2021
Instructor contact card

Ny installasjon etter NEK 400: 2018, og gammel installasjon etter Elsikkerhet 68. Ingenting i i veien for å koble gammel installasjon til ny hovedfordeling. Ny norm tas i bruk ved ny kurs eller større utvidelse av kursen (se elsikkerhet 68). Det er ikke noen direkte sammenheng mellom når bygg bygges etter TEK 17 og NEK 400 annet enn ved bolig der det kreves etter TEK 17 brannvarsling 230V og at stikkontakter skal være min. 50cm fra innerhjørner.

Den enkelte skal risikovurdere dette selv, ut i fra den enkelte installasjonen, som beskrevet i Elsikkerhet 78.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.