Vurderer og bytte innmat og front i et gammelt nebb f skap og lurte på hvordan vanlig praksis er i forhold til sluttkontroll og dokumentasjon.
Det er 13 stk 16A kurser og 10stk 10A kurser + en 3-fas 16A til badstu.
Disse skal da byttes til jordfeilautomater,og det installeres overspenningsvern.
Det er 80 A sikringer i 125A inntakskuff i samme skapet som byttes til en 3x63A overbelastningsvern i samme skapet.
Vet en skal fylle ut 5 sikre, men lurte mer på hvordan dette blir gjort i praksis...
Megge alle utgående kurser, måle overgangsmotstanden på jordelektroden, og teste testknappen på JFB?
eller må en ut i anlegget og måle jord kontinutet og utløse strøm på jfb for alle kurser?
tenker spessielt på disse punktene i sluttkontroll:
Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?
Er kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser målt og funnet i orden?
Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?
Er det målt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser?
Er det kontrollert spenningsfall?
Er anlegget funksjonstestet?
Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom?
Siden sluttkontrollen gjelder for sikringsskapet, krysser dere av for "ikke aktuellt" på dissse?
hvordan gjeres dette i praksis?
Løst
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.