Vurderer og bytte innmat og front i et gammelt nebb f skap og lurte på hvordan vanlig praksis er i forhold til sluttkontroll og dokumentasjon.
Det er 13 stk 16A kurser og 10stk 10A kurser + en 3-fas 16A til badstu.
Disse skal da byttes til jordfeilautomater,og det installeres overspenningsvern.
Det er 80 A sikringer i 125A inntakskuff i samme skapet som byttes til en 3x63A overbelastningsvern i samme skapet.
Vet en skal fylle ut 5 sikre, men lurte mer på hvordan dette blir gjort i praksis...
Megge alle utgående kurser, måle overgangsmotstanden på jordelektroden, og teste testknappen på JFB?
eller må en ut i anlegget og måle jord kontinutet og utløse strøm på jfb for alle kurser?
tenker spessielt på disse punktene i sluttkontroll:
Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?
Er kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser målt og funnet i orden?
Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?
Er det målt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser?
Er det kontrollert spenningsfall?
Er anlegget funksjonstestet?
Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom?
Siden sluttkontrollen gjelder for sikringsskapet, krysser dere av for "ikke aktuellt" på dissse?
hvordan gjeres dette i praksis?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
og hva med kursfortegnelsen?
skriver dere bare blankt på lengde, og antar forleggningsmåte?
Du må ikke bruke "5 sikre", det er bare et forslag fra Nelfo som dessverre blir brukt til mer enn det er tiltenkt. I mange tilfeller passer dessverre Nelfo skjemaene dårlig.
Mål/sjekk/beregn hver kurs og skriv tverrsnitt (også jordleder), ca lengde, forlegningsmåte(r), isolasjonsmotstand og IK2-min lengst ute i anlegget på hver kurs i tillegg til IK3-maks i skapet. Hos oss skrives dette inn på den ferdige kurslisten.
Du må selvfølgelig ta vurdering på hvilke størrelser og karakteristikker du kan erstatte de eksisterende sikringene med og at du sånn sett ikke forringer sikkerheten i anlegget men heller forbedrer den.
Dette (risikovurdering om du vil) sammen med kursliste, en sluttkontroll på skapet, samsvarserklæring og FDV på utstyret. Da er du langt.
Ofte får man føringer fra E-verk på hvilken OV som skal inn i hvert tilfelle.
Og skifte ut sikringer til jordfeilautomater likt mot likt går under vedlikehold iht Elsikkerhet 63. Altså er det iht regelverk her ikke noe ansvar for å sjekke eksisterende kurser og dokumentere disse på noe vis så lenge man bytter til like bra eller bedre. Men man bør alltid etter min mening generelt henvise til og spørre kunden om de ønsker el kontroll for å avklare evt feil og mangler og bedret dokumentasjon på eks anlegg.