Renovering av eldre installasjon

Spurt 21:19 - 4.12.2007 av Trond|Siste svar 13:08 - 6.12.2007 av knut

Trond

Jeg skal oppgradere installasjonen i et eldre hus. Jeg skal skifte all innmaten i sikringskapet. Så blir nye jordfeilautomater og ny IP2x avdekning. Men så kommer spørsmålet: Det finnes ingen jording i anlegget. Kontaktene på kjøkkenet er jordet via PN 4mm2 til vannrøret, og dette er eneste jording som finnes i huset. Kabelen frem til kontaktene har ikke jording. Må jeg legge opp ny kabel til alle kontaktene på kjøkken og bad?
Jeg skal dele opp eksisterende installasjonen som er i stue, slik at jeg kommer med en ny kurs til halve stua. Og så bruke eksisterende kabel til andre halvdelen. Kan jeg gjøre dette eller må jeg legge alt nytt?
Jeg skal også montere en ny
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 6:38 - 5.12.2007
Høres ut som om det er en ikke uvesentlig forandring på det elektriske anlegget. Da mener jeg at du må legge en ordentlig jording på huset, enten ved hjelp av ringjord eller spyd/plate. Du må legge jord fra tavle til kjøkkenet/badet for å unngå seriejord. I stua må du sjekke at den eksisterende kabelen er riktig dimensjonert og at den ikke er forringet etter mange års bruk. Høres også ut som om du her bytter ut mye av installasjonen og da må du bruke jordede stikk i stua også.

Og så for å være føre var mot senere innlegg, du må være kvalifisert i henhold til FKE for å kunne utføre en slik installasjon, om du ikke er det så MÅ du benytte deg av autorisert installatør.

sp

Postet 7:00 - 5.12.2007
Hva mener du med å unngå seriejord?

Forumleder

Postet 7:05 - 5.12.2007
Dersom jord er tilknyttet vannrør i dag og du eller noen andre bytter noen rør i det huset så forsvinner jordingen din. Utstyret skal ha direkte forbindelse til jordskinnen i tavla.

Seriejord er feks. fra skinne i tavle til vannrør videre derfra til stikk og kanskje videre derfra til annen ledende del. fjerner du en av delene i midten så mister resten av anlegget jord.

knut

Postet 13:08 - 6.12.2007
Kan ikke si meg enig i at en skal benytte jordet stikk i stua. er dette å betrakte som utbytting 1 til 1 av stikk og kabel , økes sikkerheten og det kan ikke stilles dagens krav til forskrifter.
Det samme gjelder ved bytting av sikringsskap der gammelt skap byttes 1 til 1. Da økes sikkerheten men det stilles ikke under dagens krav.

er ikke dette korekt ...er det mange instalatører som sliter

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.