Reset av nødstopp (nødstopprele med 5-6 nødstoppknapper)

Spurt 8:05 - 10.1.2018 av Robert Lund|Siste svar 19:24 - 15.1.2018 av Fred-Olav Mosdal

Robert Lund

Hei!

Vi har et system (offshore) med flere nødstopper og i tillegg en trådløs kontroller for styring, også denne med nødstopp. Når den trådløse enheten skrus av aktiveres nødstopp. Når man skrur på den trådløse enheten, må resetknappen (i tavlefront) trykkes inn for å resete nødstopprele. Å gå ned til styreskapet for å trykke reset er litt tungvint da styreskap og trådløs enhet er på to forskjellige deck.

Forslag til endring: I tillegg sette inn en resetknapp på trådløs enhet (slik at det blir 2 stk. reset) og en 2-pos. velger i tavlefront for å velge hvilken resetknapp som kan brukes.

Er dette en løsning som kan godkjennes og er ok? Kan vi sette inn 2 stk. reset uten velger? Eller er det andre måter vi kunne løst dette på?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

Skrubben

Postet 17:28 - 10.1.2018

Spør kva tavler de har der ute, men fleire tavler har mulighet for autoreset av nødstopp når alle nødstoppar er trekt ut..

Robert Lund

Postet 9:04 - 11.1.2018

Vi ønsker ikke automatisk reset. Det skal være en aktiv handling å resette nødstopprele. Vi har kun en tavle med nødstopp. De andre nødstoppene er små JB som er plassert på forskjellige steder.

Skrubben

Postet 10:52 - 13.1.2018

Ok

Det er, så vidt eg veit, ikkje noko krav om at det skal vera ei aktiv handling å resette nødstopprelè når alle nødstoppar er tilbakestilt, dersom det ikkje er utstyrspesifike eller lokale krav..

No veit ikkje eg kva utstyr det er snakk om her, men på fks traverskranar o.l offshore er det heilt vanleg med autoreset.

Sånn sett vil eg tru at dei einaste krava du må oppfylle, er i forhold til den elektriske installasjonen/modifikasjonen av utstyret mtp ex-klassifisering o.l

Korriger meg gjerne dersom eg tek feil her! :)

Skrubben

Postet 10:59 - 13.1.2018

For å presisere:

Nødstoppanordningen skal være slik innrettet at den etter stoppordre forblir i stoppstilling inntil den bevisst tilbakestilles. Anordningen må ikke kunne blokkeres uten at stoppordre utløses. Nødstoppen må kun kunne tilbakestilles ved en bevisst handling, og denne tilbakestillingen må ikke bevirke at maskinen går i gang (starter), men kun muliggjør at den kan starte igjen.

Fred-Olav Mosdal

Postet 20:03 - 14.1.2018

Hei

Det er ikke lov med reset fra trådløs operatørstasjon, om ikke hele kontrollområdet til enheten kan observeres.

Utdrag fra NS-EN ISO 13850:2015 Maskinsikkerhet Nødstopp hovedprinsipper for konstruksjon.

Unless the span of control of the emergency stop device can be observed, in addition to the disengaging of the emergency stop actuator on the portable control station, one or more supplementary ?xed reset devices on or around the machinery shall he provided to ascertain that the reason for emergency

stopping has been cleared.

Robert Lund

Postet 20:48 - 14.1.2018

Systemet er slik at når vi drar ut nødstoppen(e) igjen og trykker på reset må alle pumper på HPU startes opp på nytt manuelt. Vi kan også starte/stoppe HPU-pumper fra trådløs kontroller.

Fred-Olav Mosdal: Den resetknappen som er montert i skapfront på eksisterende system har vi ikke full oversikt over alt. Vi ser HPU delvis, men ikke offloading systemet som er på deck over. På deck over er det også 2 stk. nødstopper. Alle nødstoppene har lik funksjon, de stopper alle motorer og lukke alle ventiler.

Fred-Olav Mosdal

Postet 21:19 - 14.1.2018

Utdraget som jeg referer til er: 4.6.2 Emergency stop reset for cableless operator control stations

Slik jeg leser det gjelder ikke dette reset kravet for stasjonær nødstoppp

Fred-Olav Mosdal

Postet 21:43 - 14.1.2018

Tror løsning på problemet er å implementere en overføring av kontroll til en fast operatørstasjon i h.h.t. punkt 9.2.4.6 i IEC 60204-1:2016

Denne løsningen finner jeg 2006 versjonen av denne standarden.

Fred-Olav Mosdl

Postet 7:17 - 15.1.2018

finner jeg ikke i 2006 versjonen skal det være

Robert Lund

Postet 7:26 - 15.1.2018

En løsning kan da være å sette inn en fast resetknapp som er hardwired på deck ved siden av en nødstopp. Disse to resetknappene (inne på elektroskap og ute på deck) vil da ha samme funksjon.

Kan det være en godkjent løsning?

Fred-Olav Mosdal

Postet 19:24 - 15.1.2018

Vet ikke hvilken standard dere har tenkt å bruke på denne endringen av de sikkerhetsrelatere delene av styresystemet ( den delen som stopper anlegget når en mister kontakt med trådløs kontrollstasjon.)

Krav til manuell reset knapp er bl.a. finne i NS-ISO 13849-1 Maskinsikkerhet - Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer - Del 1: Hovedprinsipper for konstruksjon

Ser her at et av kravene er at det opprettes en egen reset prosedyre om ikke hele faresonen er synlig fra resetknappen. Det som står om plassering av resetknappen er at den skal være utenfor faresonen og med god kontroll på at det ikke finnes personer faresonen.

Tror den beste løsningen er å få implementert overføring av kontroll (h.h.t. punkt 9.2.4.6 i IEC 60204-1:2016) før en slår av trådløs kontrollstasjon, slik at systemet ikke trenger å stoppe unødvendig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.