Restspenning

Spurt 11:20 - 25.11.2015 av jon|Siste svar 8:07 - 26.11.2015 av Hans Olav Arnesen

jon

Hei, er det noen som har oversikt over hva som står(ev.andre steder) i tavlenormen om restspenning. Dvs kurser som vil beholde energienien etter at de er elektrisk adskilt fra sin strømforsyning.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 8:07 - 26.11.2015

NEK 439-1:2013 beskriver, i avsnitt 8.4.5 Begrensning av kontinuerlig berøringsstrøm og ladning, at varselskilt er nødvendig hvis deler (kondensatorer etc.) fortsatt har en spenning på 60 V DC eller mer 5 sekunder etter frakobling av strømtilførselen.