Hei, er det noen som har oversikt over hva som står(ev.andre steder) i tavlenormen om restspenning. Dvs kurser som vil beholde energienien etter at de er elektrisk adskilt fra sin strømforsyning.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
NEK 439-1:2013 beskriver, i avsnitt 8.4.5 Begrensning av kontinuerlig berøringsstrøm og ladning, at varselskilt er nødvendig hvis deler (kondensatorer etc.) fortsatt har en spenning på 60 V DC eller mer 5 sekunder etter frakobling av strømtilførselen.