ringjord?

Spurt 12:04 - 28.8.2012 av Anonym987654321|Siste svar 17:00 - 30.8.2012 av MA

Anonym987654321

Hei, jeg sitter med en oppgave som har med jording å gjøre og jeg kommer meg ikke videre.


Det skal bygges et nytt verksted for vedlikeholdsavdelingen. Det nye verkstedet skal oppføres på ett plan av ferdige betongelementer montert på en bærekonstruksjon av stål. El-kraft og tele skal mates fra eksisterende terminalbygg som har en Ra = 30ohm.

Trafdata
S=200kVA
U=20/0,230 kV
Det er et IT-nett
Ikp2min inntak = 5kA

Størrelse på nybygg: 20meter x 30meter




Hvordan skal jeg utføre denne jobben?

Jeg tenkte på en ringjord CU line med 25mm2 som jeg legger rundt nybygget. Men jeg forstår ikke helt hvordan jeg skal lese det ut av tabellen i montørhåndboka.

Er trafoinfoen til hjelp? eller kun for å forvirre?



Hadde vært flott med et hjelpende svar!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MA

Postet 20:26 - 28.8.2012
Tabellen i montørhåndboka på s 36 kan benyttes for å beregne jordresistansen sin motstand under visse forutsetninger oppsatt før tabell. Feks har man 50 meter 25 mm2 CU line i tørr sand gir det 40 ohm. Denne verdien vil da igjen være et godkjent elektrode resistanse krav feks dersom elverket på IT nett har oppgitt 1000 mA dimensjonerende jordfeil fordi 50 / 1 gir krav om bedre enn 50 ohm jordresistanse. På større bygg anbefales en tverrsløyfe over bygg hver 20 påbegynte meter. På TN nett er det føringer i NEK 400 til å ha en elektrode eller fler pr installasjon men på TN nett er det ikke krav til noen motstand men man bør sørge for at den ikke overskrider 100 ohm dersom man ønsker å kalle det en god kontakt med jordsmonnet. Det viktigste er at elektroden ligger tørke og frostfritt med andre ord vi må legge denne tidlig i grave prosessen ikke øverst i pukken over dreneringsrør som dessverre ofte blir tilfellet her. I norm 54 i NEK 400 kan du lese mer det finnes også en god håndbok for jording lik montørhpndboken men kun for jordingsanlegg.

Forumleder

Postet 5:52 - 30.8.2012
Mye bra i svaret fra MA.

Trafoinfoen er til hjelp, du benytter denne for å dimensjonere jordelektroden. Krav til jordelektrode Ra=Un/Id, hvor
Ra er maksimal overgangsmotstand for jordelektrode,
Un er høyeste tillatte berøringsspenning (= 50 V) og
Id er maksimal jordfeilstrøm (= 2 mA pr kVA trafoytelse).

Her blir da krav til Ra=50/(2x200/1000)= 125 ohm.
Overgangsmotstanden for jordelektroden må alstå ikke være høyere enn 125 ohm.

MA

Postet 17:00 - 30.8.2012
Svar fra forum leder er her helt presist jeg svarte vel litt upresist i frohold til konkrete spørsmålet som ble stilt, tas til etteretning:)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.