Ringjord, tverrforbindelser

Spurt ${formatDate(1289339640)} av tt | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

tt

Subscribed
Subscribe
Hei forum! Jeg jobber med et større næringsbygg(5000m2 grunnflate, 10 plan), og har et par spørsmål angående jordingsanlegget:

Er det tillatt å legge innendørs tverrforbindelser for ringjord med blank Cu wire? Jeg har hørt noen si at man ikke skal legge blank wire på kabelbro, kan noen bekrefte/avkrefte dette som norm- eller forskriftskrav?

Er det normal praksis å legge et ""maskenett"" med mindre enn 20m maskeavstand, eller er dette overkill?

Det er beskrevet at spunt skal benyttes som jordelektrode rundt deler av bygget. Er dette tillatt? (ikke beskyttet mot korrosjon?)


Det skal forresten monteres lynvernanlegg på bygget.
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.