Risikoanalyse ESD + 1400VAC

Spurt 13:50 - 16.12.2014 av Niklas|Siste svar 12:59 - 18.12.2014 av Niklas

Niklas

Hei,

Sitter foran en power supply som når den er ansluten till veggen kan mata opp till 1400VAC ~1A og håller på å lage risiko analyse & prosedyre for feilsøkning og vedlikehold av denne, ergo har jeg noen spørsmål dere forhåpentligvis kan hjelpe meg med.

Å ena sidan så har me elektronikk som kan skades av ESD og å andre siden har me høy spenning. Vid eventuell kortsluting till ESD jord så bør me ha sa 1 MOhm varvid sa 1.5mA ville bli maks strøm. Er det då forsvarbart å feilsøke spennings pålagd utstyr i ESD labb eller må me sørge for å insulere arbetsstajion vid spenning, ie ha to forskjellige arbetstasjioner beroendes på vilken fase av vedlikhold man er i?

Finns det none bra mal for utarbeiding av risiko analyse for slik type arbeid?

Føreløpig har jeg følgende punkter som må tillvaratas (lit osikker på krav vs rekkomendasjion?) og tar gjærne emot forslag.

1. Teknikkere må ha FSE lav og høy for å kunne vedliholde dette utstyret.
2. Ska finnas nødstopp mellom utstyr og source.
PPE, HV handsker og ARC ratet safety glasses samt flame resistant clothing.
3. Måleinstrument, samt kablar ska vara CAT IV.
4. Kontroll av korrekt type sikring i måleinstrument innen start.
5. Spenings delare av typen høy effekts resistorer ""resistor-box"" (3 eller 4 i serie x 10k) for spennings måling slik at me ikke måler på mer en ka CAT IV utsyret klarer av.
6. Forbud av bruk av smykken.
7. Må ikke jobbe alene.
8. Di som befinner seg nær må informeres og ha FSE Lav (og Høy?)

Mvh
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 11:50 - 18.12.2014
Generelt: Alle som kan bli utsatt for elektrisk fare skal ha tilstrekkelig elsikkerhetsopplæring (tilpasset FSE og førstehjelp), jamfør §§ 2 og 7 i FSE, samt punkt 3.4 i NEK EN 50110-1.

Barrieretankegangen i FSE må følges, jamfør §§ 10, 14, 16 og 17.

Fint om noen kan komme med mer konkrete innspill til risikoanalyse.

Niklas

Postet 12:59 - 18.12.2014
Takker. Fant intern hjelp til risikoanalysen :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.