Risikoavstand

Spurt 9:08 - 13.6.2008 av Torstein B.|Siste svar 11:34 - 13.6.2008 av Forumleder

Torstein B.

Hei

Lurer på noko i samband med utkopling av trafo. Når trafo er utkopla og sikra mot innkopling (avlåst) skal trafo spenningstestast og jordast. Avstanden mellom spenningsførande delar og kapsling er mindre enn risikoavstanden. Trur at avstand frå spenningsførande delar er ca 20 cm og anlegget er 3,0 kV og har difor risikoavstand 40 cm. Når ein opner kapslinga for å kome til med spenningstesing vil ein difor vere innafor risikoavstanden, og dette på eit tidspunkt før spenningstesting og jording er utført.

1. Vert dette AUS arbeid?
2. Er det lov å produsere utstyr der avstanden frå spenningsførande delar og kapsling er mindre enn risikoavstanden, eller er det minsteavstanden i samsvar med forskriftene som vert styrande her?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:34 - 13.6.2008
Nei dette blir ikke AUS-arbeid. Men som en barriere bør man bruke personlig verneutstyr som hjelm, hørselvern, visir og isolerende hansker når man fjerner dekselet.

Når det gjelder motor pleier man å benytte prøvestart som en ekstra sikkerhet i slike tilfeller for å sikre seg at det er riktig kurs som er lagt ut. Det er mulig å bruke tonegenerator på kabelen som går inn på trafoen før man fjerner dekselet.

Normene som produsenten lager utstyret etter er anderledes enn FSE. Derfor er utførelsen ikke ulovlig. Men man kan oppfordre produsentene til å lage større koblingshus.

Det er lettere å gi bedre svar muntlig på dette spørsmålet enn skriftlig. Så du må gjerne ringe oss.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.