Tabellen med risikoavstander i FSE angir risikoavstander med systemspenninger. Vil det da tolkes riktig at risikoavstand mellom jord og en fase på 132kV systemspenning skal interpoleres ut fra spenning 132/1,73 = 76kV, noe som gir risikoavstand på 814mm?
Løst