Tabellen med risikoavstander i FSE angir risikoavstander med systemspenninger. Vil det da tolkes riktig at risikoavstand mellom jord og en fase på 132kV systemspenning skal interpoleres ut fra spenning 132/1,73 = 76kV, noe som gir risikoavstand på 814mm?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, risikoavstand er i forskriften definert som minste avstand fra anleggsdeler og omgivelser som befinner seg på et annet spenningsnivå enn personellet, samt andre faser på samme spenningsnivå ved arbeid på en fase.
Risikoavstand fra 132 kV vil derfor være 1100 mm, uansett om arbeidet fra område med jordpotensiale eller annen fase.