Ved bytte av sikringsskap er man som installatør ansvarlig for alt som er koblet til dette skapet? Er man pliktig til å kontrollere at all installasjon tilknyttet dette er forskriftsmessig?
Tenker spesielt på dette punktet på risikovurderingen som står slik:
"Har du klarlagt at eksisterende anlegg ikke kan ha feil/mangler som er forskriftsstridige eller som kan ha innvirkning på nyinstallasjonen."
Hva ligger i dette punktet. Kan man som installatør bli pålagt noe ansvar for installasjonen dersom den eksisterende for eksempel mangler dokumentasjon?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, man kan ikke bli pålagt ansvar for manglende dokumentasjon for de delene av installasjonen man ikke har endret (skal fremgå tydelig i samsvarserklæring hva det tas ansvar for).
Det er imidlertid viktig at installatør tenker helhetlig ved endring av eksisterende anlegg (Elsikkerhet 78).
Det er også viktig at installatør informerer kunden hvis det avdekkes feil eller mangler i eksisterende installasjon.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.