Riving/utfasing

Spurt 6:42 - 4.9.2012 av Trikkern|Siste svar 5:57 - 5.9.2012 av Forumleder

Trikkern

Holder på med en jobb på ett næringsbygg hvor vi sakte men sikkert faser ut den gamle hovedfordelingen og deler av ledningsnettet. Jeg mener bestemt det er et krav til å fjerne det eksisterende gamle som ikke lenger skal være i bruk. Hvor er regler for dette spesifisert ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 5:57 - 5.9.2012
I veiledningen til § 9 i FEL står det at eier og bruker av anlegg har plikt til å forvisse seg om at anlegget til enhver tid tilfredsstiller forskriftens sikkerhetskrav (beskyttelse mot støt, skadelige termiske virkninger, overstrøm, feilstrømmer med mer).

Anlegg som ikke er i bruk må altså fjernes hvis de kan medføre en sikkerhetsrisiko.