litt rusten etter å ha vært borte fra elektroen noen år, men er fortsatt ingen forskrifter som tilsier at en ikke kan bruke rk/pn i rør fra boligtavle til inntaksskap med måler ute?
evt. Rkk/pnn mtp. Krav om dobbeltisolering.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Rk/Pn i plastrør er dobbelisolert. Men er normal praksis å bruke kabel. Noe av grunnen er vel at det kan danne seg vann i røret, og da er vel ikke rk/Pn riktig å bruke?
Det avgjørende er, som beskrevet av Ob, at installasjonen er tilpasset ytre påvirkninger i henhold til § 28 i FEL. Hensyn som må tas ved mulig tilstedeværelse av vann er beskrevet i avsnitt 522.3 i NEK 400:2018.For tilknytningsskap gjelder dessuten NEK 399, og avsnitt 6.3.1 har relevans i denne sammenhengen.
Forøvrig bør utstyrsleverandør kunne svare for egnethet/bruksområde for utstyr de leverer.