RKK i TN-nett

Spurt 18:11 - 18.9.2013 av Geir K|Siste svar 10:46 - 19.9.2013 av Geir K

Geir K

Har det noe for seg å legge RKK før jordfeilbryter? Er vil ikke krav, men er det noe fordeler?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Installat

Postet 7:40 - 19.9.2013
RKK er dobbelisolert kabel og ved og velge denn har man ""eliminert"" faren for jordfeil. Dobbel isolasjon er en av beskyttelsesmetodene mot elektrisk sjokk ihh Nek 400 2010 400-4-41 (412). I ett TN nett hvor minste feilstrøm 1 polt jordsluttning som regel er ubetydelig mindre enn en kortsluttning mellom fase og N vill ikke dette ha noe for seg. Dette fordi vi vill med rett dimmensjonering ha utkobling av første jordfeil.Og beskyttelsesmetoden Automatisk utkobling vill være ivaretatt (411).

Sånn jeg ser det har ikke dette noen særlig for seg, annet enn at lederne er ekstra beskyttet.

Forumleder

Postet 7:54 - 19.9.2013
Helt enig i konklusjonen til Installatør Loe.

Geir K

Postet 10:46 - 19.9.2013
Takker :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.