Rullegitter

Spurt 12:08 - 10.8.2013 av Aleksander|Siste svar 10:02 - 12.8.2013 av Forumleder

Aleksander

Hei

Er det krav om 2-polet brudd ved tilkobling av rullegitter i butikker og lignende? Finnes det i såfall 2-polet nøkkelbryter til slik?

mvh

Aleksander Fredriksen
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 9:48 - 12.8.2013
NEK 400 537 sier at det skal være allpolig brudd dersom det kan bli aktuelt for drift vedlikehold osv. Og på slike porter er det ganske vanlig å kjøpe akkurat det du beskriver slike allpolige nøkkelbrytere har El grossistene.

Forumleder

Postet 10:02 - 12.8.2013
Enig med MA i å benytte allpolt frakoblingsutstyr, men ikke et absolutt krav i henhold til avsnitt 537 i NEK 400:2010.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.