Rundstift stikkontakt i BA2-område

Spurt 13:42 - 18.8.2014 av Gunnar Fjellestad|Siste svar 19:53 - 18.8.2014 av MA

Gunnar Fjellestad

Er ei vanleg rundstiftkontakt godkjent for montering i BA2 område? Om ikkje, er det sett krav til plassering, monteringshøgder etc..?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Gunnar

Postet 19:24 - 18.8.2014
Krav for BA2 områder er at stikkontakter skal ha barnesikring. Det er ikke barnesikring på rundstift selvom den er utstyrt med lokk. Denne finnes jo også i skrulokk med mulighet for hengelås også mener jeg å huske, da stiller jo ting seg litt anderledes.

Krav til plassering er ""utenfor rekkevidde for barn"" dette avklarer du med eier og bruker slik at anlegget blir egnet til forutsatt bruk (Risikovurdering) =)

MA

Postet 19:53 - 18.8.2014
I NEK 400 2014 står det at industristikk og type 2 kontakter (lading elbil) skal monteres minst 1,5 meter høyt eller evt. er også utilgjengelig for barn tillatt. Disse føringene er laget i bolignormen 823 pga det du etterlyser i ditt spørsmål. Det er også tillatt nå med stikk og støpsel på Vv beredere men da industri og minst 1,5 meter eller utilgjengelig for barn er noe man for vurdere enten eller.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.