Rør i baderomsvegg

Spurt 15:37 - 29.11.2005 av Stian|Siste svar 8:28 - 12.12.2005 av Forumleder

Stian

Hei
Jeg driver for tiden på med fagprøven min. Fagprøven består av rehabilitering av en enebolig. I forbindelse med rehabiliteringen så sliter jeg med og holde rørføringene 5cm fra baderomsiden av veggen. REF. NEK400:2002 paragraf 701.52 som omhandler ledningssystemer i våtrom.

Huset er et tømmerhus fra begynnelsen av 1900 tallet. Kunden ønsker at eksisterende tak konstruksjon skal forbli synlig(minimalt med lekting i hele boligen).

Spørsmålet mitt er om Normens punkt 701.52 er et absolutt krav?

Jeg har foretatt en risikovurdering vedrørende denne saken:
-Alle kurser i boligen vil bli beskyttet av jordfeilbryter
-Alle ledningsføringer i boligen vil bli utført med nytt materiell(PN i rør)
-Vi har til hensikt og legge ved målsatte bilder i dokumentasjonen for boligen slik at eventuell fare for skade på installasjonen blir eliminert.

Etter rehabiliteringen så får installasjonen en helt ny standard enn hva den var. Selv om normen da ikke følges 100% så mener jeg ut i fra risikovurdering og dokumentering at dette er mye bedre enn hva det var tidligere (ref. overnevnte punkt).

Hva er deres synspunkter og anbefalinger i denne saken?
Dersom jeg utfører arbeidet slik som jeg selv har beskrevet, vil dere da oppfatte dette som uforsvarlig?

På forhånd takk for hjelpen.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 10:11 - 2.12.2005
Etter vårt syn skal det som står under 752 følges, dette er en spesiell installasjon og noen ekstra sikkerhetstiltak må følges i hht 701 for bad.

Mont

Postet 11:55 - 11.12.2005
Slik Lærlingen beskriver dette problemet, kjenner vi oss alle igjen i. Mener forumlederen at dersom han utfører dette slik som han skriver så er dette ulovlig?

Forumleder

Postet 8:28 - 12.12.2005
Vi kan gjøre det på en annen måte en det som står i Normen, men da må vi dokumentere at det vi gjør er en sikrere måte en det som står i Normen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.