Ref. 411.3.3
merknad 2. Vil dette si at alle næringsvirksomheter får automatisk instruerte personer?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, det er virksomheten/anleggseier selv som vurderer sitt behov for instruerte.
Se side 14 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet_84.pdf.
Må instruerte personer ha årlig opplæring, og hva inneholder denne opplæringen?
En fordeling for næring med kun automater, IK > 10KA, MEN vern har backup ved tavle oppstrøms. Tavlen oppstrøms er for sakkyndige. Kan fordelingen for næring bygges for usakkyndige?
Må instruerte personer ha årlig opplæring, og hva inneholder denne opplæringen?
Ja, instruerte er omfatta av FSE (ref. siste avsnitt i veiledningen til § 2).
De skal ha årlig elsikkerhetsopplæring tilpassa det de driver med. Dette må omfatte farer ved betjening av vern, både med tanke på berøringsfare og lysbuefare. Instruksen de har bør også gjennomgås.
Det er flere begrensninger for tavler/skap betjent av usakkyndige, gitt i tavlenormen (NEK 439) og delnorm 810 i NEK 400. Hvis ikke dette kan oppnås må tavle/skap kun betjenes av sakkyndige og instruerte.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.