Sakkyndig betjening på teknisk rom

Spurt 7:45 - 9.11.2023 av Fredrik Myklebust Hauge|Siste svar 8:59 - 9.11.2023 av Hans Olav Arnesen

Fredrik Myklebust Hauge

Har ein kunde som eg tek elkontroll for årleg. Nå har dei fått installert ny 400V Hovudtavle i forbindelse med på bygging. Tavla står inne på eit teknisk rom med kompressoren, varmtvassbereder, fleire sirkulasjonspumper osv. André fag og driftspersonar vil ha tilgang til rommet.

Tavla som er sett inn nå har ikkje dører, så fleire av brytarane står heilt i front utan nokon avdekking eller muligheit for å låse vekk. Hovudbryter er på 3200A.

Strengt tatt så er vell einaste reelle løysing er at driftspersonar får instruert personell kurs for å oppholde seg i rommet eller at det blir montert dører som kan låsast.

Eller er det annan måte dette kan løysast på?



Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:59 - 9.11.2023
Instructor contact card

Det er eiers ansvar å sikre at de som har adgang til det tekniske rommet har nødvendig opplæring (årlig, tilpasset "adgangskurs", i henhold til FSE § 7). Det tekniske rommet skal holdes låst, samt merkes med kun for sakkyndige og instruerte. Hvem som har adgang/nøkler skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.