Hei.
Ref:
"Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr - §7"
Vil fagbrev innen automasjon, kombinert med 2-årig elkraft teknisk fagskole (samt lang erfaring innen elkraftfaget) kvalifisere til å kunne inneha rollen som sakkyndig driftsleder i ett nettselskap?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For ethvert anlegg skal det være utpekt en driftsleder (høyspenningsanlegg) eller driftsansvarlig (lavspenningsanlegg), som er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget. Det skal treffes administrative tiltak som sikrer at ansvarsforholdene er entydige ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
For ethvert arbeid i anleggene skal det utpekes en leder for sikkerhet (høyspenningsanlegg) eller ansvarlig for arbeidet (lavspenningsanlegg). I høyspenningsanlegg skal det dessuten utpekes en leder for kobling når det skal foretas koblinger i anleggene.
VEILEDNING TIL § 6Det er eier/driver av anlegget som er ansvarlig for at det utpekes en driftsleder/driftsansvarlig person.
Dersom driftsleder/driftsansvarlig skal være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til arbeidsgivers egne elektriske anlegg må vedkommende oppfylle relevante krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).
Den som skal være faglig ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av elektriske anlegg tilhørende en tredjepart, skal oppfylle relevante krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).
HØYSPENNINGSANLEGGDet skal til enhver tid være en person som er faglig ansvarlig for den daglige driften av anlegget. Dette innebærer at det må utpekes en stedfortreder når driftslederen er fraværende.
Det skal til enhver tid være klarlagt hvem som har myndighet til å utpeke og hvem som er utpekt til å lede koblingsoppdrag og sikkerhetstiltakene ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg. Funksjonene skal benevnes som «leder for kobling» og «leder for sikkerhet».
Det tilligger driftsleder på bakgrunn av en individuell vurdering, å godkjenne en person som leder for kobling og/eller leder for sikkerhet. Godkjenningen skal være tidsbegrenset. Dette innebærer at driftsleder med jevne mellomrom må foreta en vurdering av om en person fortsatt er skikket til å ivareta en slik funksjon. Dersom en person etter driftsleders vurdering, ikke lenger er skikket til eller har behov for å ivareta funksjonen som leder for kobling og/eller leder for sikkerhet, skal godkjenningen trekkes tilbake.
Den som skal lede koblingsoppdrag i høyspenningsanlegg - leder for kobling må på forhånd ha fått nødvendig opplæring og ha fått utlevert skriftlig instruks som fastslår hvilken myndighet og hvilket ansvar som tilligger funksjonen og hvilke koblingsoppdrag vedkommende kan lede (spenningsnivå, geografisk område, brytertype mv.).
Den som skal lede sikkerheten på arbeidsstedet leder for sikkerhet må på forhånd ha fått utlevert skriftlig instruks som fastslår hvilken myndighet og hvilket ansvar som tilligger funksjonen og for hvilke anlegg vedkommende kan lede sikkerheten (spenningsnivå, geografisk område, anleggstype mv.).
Det anbefales at det klart synliggjøres på arbeidsstedet hvem som er tillagt funksjonen leder for sikkerhet.
LAVSPENNINGSANLEGGDet skal til enhver tid være klarlagt hvem som har myndighet til å utpeke og hvem som er utpekt til å lede sikkerhetstiltakene ved arbeid på eller nær ved lav spenningsanlegg når flere personer deltar i arbeidet. Funksjonen skal benevnes som «ansvarlig for arbeidet». Utpekingen kan foretas muntlig.
Det tilligger driftsansvarlig på bakgrunn av en individuell vurdering, å godkjenne en person som ansvarlig for arbeidet. Godkjenningen skal være tidsbegrenset. Dette innebærer at driftsansvarlig med jevne mellomrom må foreta en vurdering av om en person fortsatt er skikket til å ivareta en slik funksjon. Dersom en person etter driftsansvarliges vurdering, ikke lenger er skikket til eller har behov for å ivareta funksjonen som ansvarlig for arbeidet, skal godkjenningen trekkes tilbake.
Ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg tilhørende en tredjepart så vil det være driftsleder/driftsansvarlig utpekt av anleggets eier (eller en av ham bemyndiget) som har ansvaret for utpeking av leder for kobling og leder for sikkerhet når det gjelder høyspenningsanlegg og ansvarlig for arbeidet når det gjelder lavspenningsanlegg.
Gjennom avtale kan imidlertid eier av anlegget overføre myndighet til å utpeke leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet til den utførende virksomheten. Ansvaret for utpekingen tilligger da denne virksomhetens faglig ansvarlige.
Den som utpekes som leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet skal oppfylle relevante krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).
Ved arbeid på eller nær ved elektriske lavspenningsanlegg tilhørende en tredjepart og hvor anlegget er av en slik art at eier/driver ikke omfattes av denne forskriften og hvor det da ikke er utpekt en driftsansvarlig, så vil det være faglig ansvarlig i den utførende virksomheten («installatøren») som har ansvar for å utpeke ansvarlig for arbeidet.
Det stilles ikke myndighetskrav i fek og fse til driftsleder. Det stilles imidlertid krav til faglig ansvarlig hos netteier, gitt i fek § 7 første ledd.
Det er opp til netteier å vurdere om du har tilstrekkelig kunnskap til å være driftsleder, men ut ifra dine opplysninger har du ikke kompetanse i henhold til fek § 7 første ledd, og kan derfor ikke være faglig ansvarlig.
Av det ovenstående følger altså at netteier kan velge å ha to forskjellige personer som faglig ansvarlig og driftsleder, og du kan fylle rollen som driftsleder.
Hei. Dersom driftsleder for HS anlegg er ansatt i firma 1 AS med kvalifikasjonskrav ihht FEK 7, 1.ledd. Kan han da samtidig være driftsleder i firma 2 AS?
Hei. Dersom driftsleder for HS anlegg er ansatt i firma 1 AS med kvalifikasjonskrav ihht FEK 7, 1.ledd. Kan han da samtidig være driftsleder i firma 2 AS?
Hei. Dersom driftsleder for HS anlegg er ansatt i firma 1 AS med kvalifikasjonskrav ihht FEK 7, 1.ledd. Kan han da samtidig være driftsleder i firma 2 AS?
Som nevnt tidligere stiller ikke forskriftene krav til faglige kvalifikasjoner for driftsleder. En person som tilfredsstiller fek § 7 første ledd, og har god kjennskap til aktuelt/aktuelle anlegg, bør imidlertid være en god kandidat.
Faglig ansvarlig i en virksomhet kan ikke samtidig være faglig ansvarlig for en annen virksomhet, ref. fek § 5 tredje ledd, andre setning.
Hei. Dersom driftsleder for HS anlegg er ansatt i firma 1 AS med kvalifikasjonskrav ihht FEK 7, 1.ledd. Kan han da samtidig være driftsleder i firma 2 AS?
Som nevnt tidligere stiller ikke forskriftene krav til faglige kvalifikasjoner for driftsleder. En person som tilfredsstiller fek § 7 første ledd, og har god kjennskap til aktuelt/aktuelle anlegg, bør imidlertid være en god kandidat.
Faglig ansvarlig i en virksomhet kan ikke samtidig være faglig ansvarlig for en annen virksomhet, ref. fek § 5 tredje ledd, andre setning.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.