Hei,
Dette temaet har vært oppe MANGE ganger, og det er sikkert ikke siste gang :)
Jeg har, etter lang tid, forstått at følgende kriterier må være oppfylt for ikke-sakkyndig betjening:
- maks 125 A for utgående kurser
- maks 250 A for vern i inngående
- min IP2XC
- vern skal være beregnet for ikke-sakkyndige (B,C,D karakteristikk)
Mitt spørsmål går på om man kan bruke kaskading/backup i tilfeller hvor det er hensiktsmessig med ikke-sakkyndig betjening.
Jeg har mange ganger hørt at det maks skal være 10kA i tavler som skal betjenes av ikke-sakkyndige, men dette kan jeg ikke finne er et fastsatt krav.
For eksempel sier Schneider at deres NSX250 sørger for at en RCBO 4p 16A/C får forbedret bryteevne (Icn) fra 6kA til 20kA.
Slik jeg da tolker dette, kan man ha en underfordeling for ikke-sakkyndig betjening med opp til 20kA, forutsatt at:
- alle kravene øverst i innlegget er innfridd
- vernprodusent må kunne dokumentere kaskading mellom vernene, feks som nevnt i eksempelet over
Tar gjerne imot rettledninger dersom jeg har misforstått noe :)