Samleskinne

Spurt 6:53 - 29.1.2013 av L|Siste svar 11:00 - 7.2.2013 av Sheepy

L

Hei!

Er det krav med samleskinne mellom kurssikringer?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

MA

Postet 17:14 - 29.1.2013
Det er faglig sett veldig riktig å bruke samleskinne men om det er et krav har ikke jeg lest noe sted at det er. Må innrømme at jeg selv tidligere fra tid til annen sløyfet samleskinnen i enkelte spesielle tilfeller men som hovedregel brukes disse samleskinner i slike anlegg.

Forumleder

Postet 17:41 - 29.1.2013
Som MA skriver er det ikke krav til samleskinne.

Mont

Postet 22:52 - 30.1.2013
Der et spesifikt krav ikke finnes så skal man alltid følge produsentens montasjeanvisning. Normene våre er fine slik. Når ting blir ganske produktspesifikt så er det opp til produsenten.

Jeg veldig sikker på at produsentene helst ser at du bruker samleskinne.

Mont

Postet 22:55 - 30.1.2013
Men det er ingenting i veien for å benytte enkeltledere mellom kurssikringer der det bare vil være en ledning i hver klemme. For eksempel om du har en eksisterende automatgruppe og skal legge til en til. Istedenfor å kappe til en ny samleskinne for alle så kan du bare hente spenning fra en ledig klemme fra en av naboautomatene der klemma er tom. Samleskinna går jo i en separat klemme.

MA

Postet 20:28 - 2.2.2013
Ja dette kan man gjøre og faglig kunne kalle forsvarlig :-)

...

Postet 11:22 - 3.2.2013
kan man bruke baufill og sage av samleskinnen om den er for lang?

Forumleder

Postet 19:16 - 4.2.2013
Ja

Mont

Postet 14:55 - 5.2.2013
Ja, bare sjekk at kobberspon ikke havner mellom faseskinnene i samleskinna og isoler endene godt.

Forumleder

Postet 18:46 - 6.2.2013
Godt innspill Montør.

Mont

Postet 18:50 - 6.2.2013
Ja, det skal ingenting til med bare knappe millimeteren mellom fasene.
Det har skjedd meg en gang og jeg fikk et brannsår av det da jeg slo på strømmen.

Nå idag er jeg veldig nøye med det.

Samleskinner ser ryddig og estetisk pent ut og faglig godt utført ut.
Å bruke ledning på ledning på ledning bortover automatkolonnene ser ikke pent ut!

Sheepy

Postet 11:00 - 7.2.2013
Trekk ut kobberskinnene og klipp av ca 0.5cm på begge endene av samleskinnen før du monterer den. Da slipper du å bekymre deg for kobberspon eller berøring. Du bør bruke endeavdekning likevel, men jeg synes dette blir mye sikrere. Ikke tar det lang tid heller :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.